1) Проблем 1 мигане на Power, 2 мигания на E/Control
2) Решение - смяна на компресора (според техниците)
1) Проблем 1 мигане на Power, 2 мигания на E/Control
2) Решение - смяна на компресора (според техниците)
Този модел АК не е ли с 10 г. гаранция на компресора?
Да, в гаранция е.
Този пост е редактиран от avenger; 21-03-17 в 19:01.
Сменяй,не го мисли.
Възползвай се от гаранцията и пиши какво е станало. Имало ли е спънки ,претенции,пазарлъци с сервиза и техниците?
Не съм питал а просто съм посочил проблем и решение за да може и други съфорумци да се осведомени.
Явно не съм се изразил правилно, Но се възползвах от гаранцията и ми смениха компресора без да е имало никакви проблеми с техниците.
ПС: Малко късен отговор но все пак късно отколкото никога..........
Имам проблем със същия климатик, само че 6 мигания на Power и 2 мигания за E/Control. Закупен е от Техномаркет преди 3 години и 3 месеца. Гаранцията му е 3 години, на компресора - също три години, което много ме учуди след като си отворих гараанцията да проверя. Проверих си книжката с инструкциите, не дават колко мигания за какво е. Звъннах в LG, казаха ми, че 6 мигания било за датчика на тръбите. Реших да се обадя на техници - дойдоха, казаха, че не било от датчика, а компресора се опитвал да се пусня няколко пъти и май било от него. Днес поисках второ мнение и момчето ми каза, че най-вероятно е от платката. Въпросите са ми два - първо, този error код какво означава, защото всеки различно казва и евентуално има ли от къде да се закупи тази платка и колко би струвала?
Благодаря за бързия отговор! А дали може да има връзка между този сензор и това, че не се пуска компресора? И двамата техници ми казаха, че нямало връзка, а според мен трябва да има. Все пак сензора "засича" висока температура, т.е. някакъв проблем и затова не пуска компресора.
В същата инструкция грешката я има спомената на още едно място. Дали това не са параметрите на сензора и ако си го замеря утре ще разбера дали работи или не?
Да, сензора е 10kΩ.