Климатик за 60 кубика офис
Здравейте.
Нуждая се от съвет относно модела на климатика, който ще се монтира в офиса ми. Пускам темата тук, защото със сигурност машината ще е SHARP. Размерите на помещението са 4 х 5 х 3 м (60 кубика). Намира се на първия етаж в тухлена (предполагам) сграда в центъра на София, прозорецът гледа на юг и е с дървена дограма. В офиса има 4 компютъра и през 90% от времето в него работят трима души. Засега условно съм се спрял на следните два модела:
Sharp AY-XP09HR (този даже в момента е промоционален :) )
Sharp AY-XP12FR
Ще съм благодарен ако можете да ми дадете някави съвети или препоръки!
Re:Климатик за 60 кубика офис
не си взимай 9-ка :jamaika ще издъхне
Re:Климатик за 60 кубика офис
Чудя се защото при нас една 12-ка (пак на SHARP) климатизира друго помещение с обем около 84 кубика (4 х 7 х 3 м.), където работят трима души и освен компютрите им, в стаята е разположен и сървър.
Може би единственото нещо, което трябва да допълня е, че машините, както предвижданата нова, така и споменатата налична, работят почти само през топлия сезон.
Re:Климатик за 60 кубика офис
добре задай на 12-ката 20 градуса уте като стане топло(да речем към обяд) и виж за колко време ги прави .........
Re:Климатик за 60 кубика офис
Абе там раотят хора, та трудно бих могъл да си експериментирам свободно...
За колко време би трябвало да достигне 20 градуса? Стартирайки от 30 да речем.
Re:Климатик за 60 кубика офис
Това е доста относителна и субективна мярка за оценяване. 20 гр си е студ направо,ако вън е 40 примерно...Ако е само за охлаждане,слагай 9ката,ще се справи...Ако и ще се топлиш на минусови температури,по-добре е 12ка.