Каква е грешката при Sharp AU-GT25Ay
Колеги ,един боен но, много запазен Шарп прецапа зимата без никакъв проблем ,но като се позатопли и взе да си измисля разни болежки-току вземе че по никое време спре,топли си нормално ,в смисъл като японска машина -тихо но ,сякаш калорифер има в него.Та днес отворих да погледна какво го боли тъй като на вътрешно започнаха едни неясни мигания -1 път двата заедно ,червен и оранжев,после 2 пъти само оранжев,и накрая 2 пъти пак червен и оранж. На външно пък 3 пъти ситно ,пауза ,пак 3пъти,пауза,пак 3 ситно и след пауза от секунда само веднъж и ...пак всичко отначало ...Молбата ми е по възможност Сашко ,да погледне из неговите дебели книги ,какво значат тия болки и ще трябва ли операция....
Отговор: Каква е грешката при Sharp AU-GT25Ay
Открих го колеги ,термистора /сензора/ за прегряване на компресора беше прекъснал 80к-между другото много елементарно направен ,лепнат е на 3-4мм smd плочка за която са запоени двата проводника след това е промазано с каучук или нещо подобно и закопчано в една медна ампулка....