Toshiba - странно изключване
Здравейте, отдавна не съм питал за проблеми, само чета. Търся малко помощ от знаещите. Та говорим за следното:
Стара тошиба/инвертор/ изключваше по температура на компресора/шонтирах го/. Даваше грешка/преди година/. Сега при пускане на топло тръгва и при максимално развъртане разтоварва/пъшка/ и след малко тръгва пак. Пробвах с по-малко фреон и пак нищо. С повечко дига и 25-27 бара преди максимално развъртане без проблем. Не достига максимален ток, а налягане дига. Никаква грешка няма. Просто спира и пак тръгва до след малко. Имах проблем с електрониката преди година/уж я отстраних/. Замерен ток на намотките на компресора е: 9А, 8А, 6А. Възможно ли е да е електроника или компресор?
Re:Toshiba - сранно изключване
Модела е доста непознат на повечето пишешти. RAS-352 С две думи 18-ка. Посочения ток е при средни обороти за всяка намотка. Климата е на 200в. като тока на компресора почти се запазва, а оборотите се менят честотно в три степени. При рзлично количество фреон винаги изпъшква при начало на максимални обороти. С нормално фреон при 21-22бара /много 25-27бара/липса на фреон 12-15бара. В момента на развъртане и спира,като турбината си работи и след минута-две пак тръгва без да дава грешка. При малко натоварване/задаване на Т/ си държиниски нива и работи докато не се развърти към макс.
Re:Toshiba - сранно изключване
Ако компресора имаше проблем с вътрешния си защитен клапан за високо налягане щеше горе-долу на едно налягане да отваря, но компресора не би изключвал, а щеше да продължи да си работи. Това (изпъшкване) изравняване на наляганията по хладилната част трябва да се види къде става.
Изглежда има проблем с електрониката. Може при по-голямо натоварване на електрониката някоя интегрална схема или процесора да прегряват и от там да се обърква работата. Изключва се компресора и спира подаването на напрежение към бобината на четирипътният вентил, при който последният обръща посоките за движение на фреона и изравнява наляганията.
Re:Toshiba - сранно изключване
Това е електрониката
http://media.snimka.bg/7400/021054740.jpg
това е сменяното/поради липса на нови елементи е сбирщина/
http://media.snimka.bg/7400/021054883.jpg
http://media.snimka.bg/7400/021054742.jpg
http://media.snimka.bg/7400/021054739.jpg
интересува ме и тия тръбни датчици за какво са/кой е за края на дефроста/
този е на нагнетателната тръба
http://media.snimka.bg/7400/021054748.jpg
а този на черипътника
http://media.snimka.bg/7400/021054743.jpg
http://media.snimka.bg/7400/021054745.jpg
Преди да развърти на големи обр. се вкючва реле/чувам щракане/ и преди изключване леко жужене, като от контакти/
Може ли чрез реле да се осигурява по-голям ток за компресора или се бъркам.
Re:Toshiba - сранно изключване
Някой има ли представа колко са стойностите на посочените тръбни датчици.
Имате ли идея за този елемент/прилича на резистор,но е в стъкленица. Открих, че е скъсан в единия край.
http://media.snimka.bg/7405/021065360.jpg
http://media.snimka.bg/7405/021065364.jpg
Платката където е монтиран е под основната платка. Май е силова преди транзисторната матрица.Към нея са вързани и двамощни греца.
и на какво може да се дължи това заскрежаване само при първо пускане.
http://media.snimka.bg/7405/021065339.jpg
http://media.snimka.bg/7405/021065313.jpg
http://media.snimka.bg/7405/021065342.jpg
После си дига и държи 17-20 бара.
Забравих да пиша, че е на 200в. японец.
Re:Toshiba - сранно изключване
17~20 bar, са малко налягане и именно заради това ти се получава тази ивица заскрежаване. Изхвърли стария хладилен агент и го зареди по везна с точното количество.
Re:Toshiba - сранно изключване
Не в ивицата е проблемът, а в спиращият компресор при опит за форсиране от електрониката на по-високи обороти.
Re:Toshiba - сранно изключване
Токовото ограничение прави проблем.
Re:Toshiba - сранно изключване
Това може да се провери.
vankoto, На твоя отговорност направи така, че белият кабел да не минава през трансформаторчето. Задай режим отопление, максимална температура и скорост на вътрешния вентилатор. Ако имаме проблем с намотките на компресора най-много той да изгори, но ако това е проблемът той е без това е пътник.
Re:Toshiba - сранно изключване
Цитат:
Първоначално публикувано от Aleksandars
17~20 bar, са малко налягане и именно заради това ти се получава тази ивица заскрежаване. Изхвърли стария хладилен агент и го зареди по везна с точното количество.
Вярно е, че това се получи след източване на малко фреон иначе си дига 24-25бара без проблем. 22 е. Получи се само при първоначално пускане. Втори път не се появи.
valen1 страх ме е да не изплющи пак транзисторната матрица/че нямам друга/
В момента в къщи правя въздух-вода с него. При наместване на въздушния датчик държа ниски обороти без натоварване и не е проблем, но на моменти като реши да качи обороти и спира.
Гледам да го къткам понеже климата е перфектна за ниски температури. До сега си правеше баня при -15 в помещение 45м2 при 2.70 и разхода на ток беше добър и като коп. достигъл е 500вата. Като за него е супер имайко предвид,че на топло е поне 20-22-ка.
Какво ще кажете за елемента TLC-I34/какъв е като елемент и защо е в стъклен корпус/ Намира се в захранващата платка. Още не съм я вадил да свалям схема и проследя скачането му.
Re:Toshiba - сранно изключване
Май за първи път виждам подобен елемент и той би трябвало да е current-stable resistor.
Резистор с положителен температурен коефициент на съпротивление поставен във водородна среда. Използва се за стабилизиране на електрическата верига от промени в захранващото напрежение.
При повишаване тока протичащ през резистора температурата му ще се повиши. По-високата температура води до по-високо съпротивление противодействащо на високият ток.
Re:Toshiba - странно изключване
1.Гледам платката ти е едностранно фолирана-прегледай са спукани спойки,ако не си.Доста старичък ти е климатика.Огледай около транзистора на импулсното и хисовете.
2.Замери тока с токови клещи първия кабел на клемореда на външното тяло,а не фазите на компресора и кажи какъв е максимума който достига преди да изключи.Важно е!!!
3.При положение,че ти е с по-малко фреон е нормално да ти замръзва при първо пускане,защото компресора ти е студен.При второ пускане няма да е така.Зареди го с електронна везна.
4.За елемента в стъкления корпус не се притеснявай.Не участва в работата на климатика.И да го махнеш не е проблем.Вързан е през едни кондензатори и резистор към зануляване.
5.В никакъв случай не шунтирай трафчето с белия кабел.Нищо няма да разбереш.Независимо дали е изправен климатика или не ще спре по максимален ток.
Пиши за резултата.
Re:Toshiba - странно изключване
Махнеш ли капаците на външното тяло,дори и на перфектна машина,пак ще замръзне-обезсмисляш работата на вентилатора,а оттам те лъжат баровете и ампеража.Тоя датчик на четирипътния ме съмнява,че не му е там мястото,а за дефроста на радиатора.Не си губи времето с различни дози фреон при инверторна машина-нищо няма да проумееш,зареди си я как си трябва и излез от съмнения.Компресора явно е от едно време,от ония истинските и има много живот в него.Успех!