Re: RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
И в двата случая няма да сгреша защото и двата са със страхотен минимум. И двата ще работят по еднакъв начин на минимума при което те няма да спират и да се губи ефекта на COP- a при положителни температури . Ако имам много пари бих взел още по - мощен с такъв минимум за да мъркат зимата на - 20 . Не дърва на марката искам корави климатици с минимални минимуми.
Отговор: RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
Дай да видим графиките на минимумите от сервизните, защото може да не са константи при различните външни температури.
Отговор: RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
Aз графики нямам. Това са минимуми които производителя е дал на стандартните температури( външна и вътрешна)
Отговор: RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
При мойта Тошиба 285EDR, паднат ли температурите под 2-3˚С, вдига минимaлната консумация от 50w на около 350w.Което принципно само по себе си не ми е някакъв проблем.Лошото тогава е,че почва да духа доста силно и няма намаляне.
Когато обаче външната температура е градус-два нагоре, примерно 4-5˚С си работи на много по-тиха степен на вентилатора...тогава обаче фреона пък шурти силно.
Отговор: RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
TOSHIBA RAS-281JDR
Разход : 27 Октомври 2012 г. - 31 Март 2013 г. - 156 дни, 1444 KW (x 0.18 лв.)- 260 лв. Среднен разход - 385w/h, 0.07 лв./ч.; 9 kw/денонощие, 1.67 лв.; 278 kw/месечно - 52 лв. 41 кв.м.; h - 2.40 - 2.60 м. гр. Пловдив , едноетажна къща, каратаван - изолиран с фибран, дограма - алуминиева (с термопрофил). Отоплява: кухня-всекидневна - 18 кв.м.(около 22 градуса) , спалня 15 кв.м.(18 градуса) и салон 8 кв.м(20 градуса). Външна изолация - за сега няма. Още една спалня 15 кв.м. отоплявана отделно с твърдо гориво - 120 лв. за посочения период (само в най студените дни под 0 градуса). За първа зима прословутите руски юргани останаха в гардероба. Предходния отоплителен сезон на твърдо гориво - 800 лв.! Климатика има много фин филтър!!! В средата на януари се затлачи и след настройка на ежедневно самопочистване в 2.00 ч. в края на март нямаше и прашинка! Не живея там и нямам подробни наблюдения над машината , но съм доволен от комфорта и разхода.
Ще повярвам на политиците, когато санират безплатно жилищата на пенсионерите в България и им отпуснат нисколихвени кредити за закупуване на енергоспестяващи климатици с най-висок COP , вместо да ни баламосват с АЕЦ Белене източвайки енергиината система с милиони и милиарди.
Другия хиперинвертор, над който имам поглед е RAS-2810D . В търговско помещение от 18 кв.м. 01 Октомври 2011 - 31 Март 2012 г. - 1614 kw . Среден разход 269 kw на месец, 9 kw на ден и 375 kw на час. И при (-24) градуса нямаше температурен спад в помещението (18-19 градуса) . Не трупа лед по външната пита.