Монтаж на Toshiba 281UDR при 9м тръбен път и 6 чупки
  Налага се да климатизираме помещение с площ 20кв.м /52 куб.м./ с горепосочения климатик, който го имаме наличен. Помещението е с добра ПВЦ дограма  с площ 4,3кв.м., двоен стъклопакет, вътрешни изолации по таван и стени, изложение изток. Въпросът към специалистите е: При дължина на тръбния път 9м. и 6-те сгъвки какво количество фреон трябва да се добави, за да работи нармално климатика?
     Отговор: Монтаж на Toshiba 281UDR при 9м тръбен път и 6 чупки
  У дебелата книга пише, че до 15 метра не се дозарежда, а от 15 до 20 метра се дозарежда с 20 грама на метър.
     Отговор: Монтаж на Toshiba 281UDR при 9м тръбен път и 6 чупки
  Изобщо не се добавя в такава ситуация.
 
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk