каква файда ако под 2° е 400 вата .. зимата мина ,повече инфо догодина ..
Този пост е редактиран от Mega; 02-03-20 в 21:14.
Сложи го във фризера, да е ясно вдига ли не вдига ли....
- - - - - - - - - -
Като излиза от офф как развърта турбината, форсира ли я.
Просто в сервизното е сгрешен знакът след ТО на зони C и D. Вместо по-голямо(>), трябва да е по-малко(<).
Което означава, че при външна температура по-малка или равна на -10° Тошибата стандартно размразява на всеки 1час и 10 минути(Зона Д)
Пак при външна температура = -10°, или по-ниска, ако е напънат, и ако температурата на външният топлообменник спадне под -25° тогава ще размразява на всеки половин час.(Зона С)
Миналата пролет бях включил моя климатик към енергомер. При високи външни температури консумацията падаше на около 150W. При повишаване на външната температура, климатика започва да работи в on/off и след 3-тия консумацията пада на 100W и под 100W. Предполагам в този момента машината минава на 1 цилиндър.
Първи дефрост за Тошибата от както е сложена и то април месец. Зимата дойде най-накрая.