Отговор: Ел.техн. задачка
НАРЕДБА № 1
от 27 май 2010 г.
за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
Чл. 8. За захранване на електрически уредби в зависимост от вида на схемата на свързване със земя се използват:
1. схема ТN, при която има една точка, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към тази точка посредством защитни проводници; прилагат се три вида схеми ТN в зависимост от състоянието на неутралния проводник и на защитния проводник, както следва:
а) схема ТN-S, при която в цялата мрежа има отделен защитен проводник;
б) схема ТN-С-S, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в част от мрежата;
в) схема ТN-С, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в цялата мрежа;
2. схема ТТ, при която има една точка на захранването, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители, електрически отделени от заземяването на захранването;
3. схема IТ, при която всички тоководещи части са изолирани от земя или една точка е свързана със земя посредством импеданс, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители или поотделно, или общо, или са присъединени към заземителя на захранването;
4. постояннотокови схеми.
Отговор: Ел.техн. задачка
Ако не е станало ясно защо съм цитирал наредбата, то е за да подскажа на автора, че към условието на задачата трябва да даде дефиниция за маса.
Под "маса" могат да се разбират различни неща, както в контекста на типа на инстлацията, така и с други понятия от наредбата - като например "проводници за защитно изравняване на потенциалите". Като са посочени (в наредбата) понятия, схеми и инсталации, при които тези "проводници за защитно изравняване на потенциалите" не са непременно заземени или занулени.
Отговор: Ел.техн. задачка
Цитат:
Първоначално публикувано от
gggggg
Какво ще индикира уредът в този случай (като напрежение) и защо ?
Уреда нищо няма да индикира, защото не е индикатор. А какво ще измери е в теорията на вероятностите. Със сигурност нещо между 0 и 220V.