Отговор: Оразмеряване на климатик, принципи, критерии, препоръки на производител
Интересно сравнение, благодаря! Като гледам Нокрията и тя е с PAM управление и също като на други хора ми е фаворит. Доста близки характеристики и може би ако външните тела тежаха еднакво (39кг./45кг.) щяха и да са с еднакъв коефицент на трансформация. От преводите на брошурите от 2005 за модела пише, че хитачи са вложили патентована тяхна технология за връщане на недоизпарения фреон обратно в компресора, като доколкото разбрах същият е двустъпален. Гугъл го преведе "газов инжекцион" :D .Сигурен съм, че сега запознатите падат от смях на това, но друго не намерих. Цялата серия от тогава има награда за пестене на електроенергия. Много ми е интересно да чета за иновациите при различните производители, но освен на японски има много малко писано.Извинявам се за отклонението от темата.
Определено ще последвам съвета Ви и ще го държа постоянно на 22-24 намирам логика. Надявам се от Събота да съм там за постоянно и ще имам повече данни за сравнение.
Поздрави,
Спас
Отговор: Оразмеряване на климатик, принципи, критерии, препоръки на производител
Инжектиране на течен фреон (gas injection) директно в компресора се прави с цел понижаване на температурата му при надхвърляне на 115°С. Експериментирал съм с тази настройка от контролера на чилър поради бързо прегряващ компресор да включва на по-ниска температура, но продължителната работа води до оставането на компресора без масло въпреки маслоотделителите и връщането му.
Re: Оразмеряване на климатик, принципи, критерии, препоръки на производител
Спасе,на аватара ти е инжекциона...:rolleyes:
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Re: Оразмеряване на климатик, принципи, критерии, препоръки на производител
diksanal, ;) инжекцион, карбуратор - каквото дойде в контейнера :035: :)
Колеги, послушах съвета Ви и вече спя малко по-спокойно. В Петък имах път към "Обекта" и както беше настроен на 17 градуса , машината лапаше 280W. Реших да го оставя на 21 като веднага на секундата реагира и консумацията се вдигна на 560-600W. След около 20-25 мин. температурата стана 21 и консумацията падна на 350-360W. Днес(на следващия ден) цял ден бях там и сутринта го заварих на 350W. Вдигнах го на 23, за да не е рязка разликата , вдигна на 800-900W и след около 30-40 мин. стигна температурат и консумацията падна на около 550W. И за да и е добре и на гаджето го пуснах вече на 25. Поработи известно време (40-на мин.) на 1200W-1300W и след това се укроти на 950W-955W и цял ден работи на толкова :) :) :) Вярно, че днес температурата беше 6 градуса в Пловдив, но за под 1kW/h не съм си и мечтал! Както по-горе написахте вярната формула е плавно вдигане на температурата. За цял ден направи само един дефрост за около 3-4 мин. и той беше на 5 мин. , след като вдигнах температурата от 21 на 23! За 168ч. работа имах 16 лв.(включително дните , когато работеше с часове около максимала) изразходвана електроенергия (смятам ги средно на 0.18 ст./кв.). Не искам да го приемете като един вид реклама или някакво перчене, но наистина тези резултати ми дадоха малко доверие в климатизатора! Грубо изчислих кубатурата на 104 кубика без мебелите и мисля, че нещата за момента "заспаха"!
Благодаря още веднъж за съветите!
:grin: Прикачен файл 8331
Поздрави,
Спас