    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Като му махна и сложа батериите започва да изключва вентилатора при достигане на зададената температура.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,926
    #167

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Цитат Първоначално публикувано от nikoVD Виж публикацията
    Като му махна и сложа батериите започва да изключва вентилатора при достигане на зададената температура.
    Този модел не би трябвало да изключва турбината, след като е достигнал заданието и изключи. Турбината спира само при дефрост.
    zxc0 одобрява това.

  4. Member
    Тук е от
    Feb 2019
    Живее в
    Хисаря
    Мнения
    268
    #168

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    По принцип инвентора не трябва да изключва така е програмиран да върти постоянно и да поддържа точно зададената температура изклчва, когато топлинните загуби са ти по малки от минималното топлооддаване на машината

  5. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2019
    Мнения
    10
    #169

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Значи да не се притеснявам тогава.

  6. Member
    Тук е от
    Feb 2019
    Живее в
    Хисаря
    Мнения
    268
    #170

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Машината за вложените пари е чудесна няма място за притеснение
    rosswen, Mig82 и nikoVD харесват това.

  7. Member
    Тук е от
    Oct 2014
    Живее в
    София
    Мнения
    188
    #171

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    След дефрост развърта компресора на голяма мощност и турбината на висока скорост, като при това въздушната струя е над 50 градуса. След 2-3 минути намалява турбината, а компресора си бичи здраво и резултатът е, че след още 2-3 минути изключва и така, времето на неработеща машина се удвоява ( дефрост плюс описаното).
    Така работи при мен една 12-ка. Две 9-ки не правят така.

    Това са му единствените косури. Топли 24 кв.м. в София, без вманиячаване в изолацията на стаята и държи 24 градуса. Не вее, не бълбука, не дефроства с часове, дори и в мъгливо време, няма натрапваща се студена струя, не изключва под 5 градуса външна, не мести клапи и работи основно на втора степен, при авто настройка. Три години без ядове и дебели сметки.
    mimojef, shener84, rosswen и 1 други харесват това.

  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Apr 2013
    Мнения
    410
    #172

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Здравейте, понеже темата:

    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...syg12lmca.html

    беше заключена, а искам да задам въпрос, продължавам тук и ако това не е правилното място - моля да ме извините, защото не познавам моделите на марката. Моля да слеете темите, защото няма други мнения в тази и няма да стане мазало.

    Та на въпроса - съгласен съм, че може би не е правилният модел климатик за това помещение, но все пак ми се струва много трагично описаното положение при не чак толкова студено време в последните 30 дни. Чудя се дали все пак не е възможно да е има проблем със самата машина?

    Затова направих една много бърза сметка: в помещение 38 кв. м. (5.5 х 7.0) с височина 2.60, ако е направено изцяло от стиропор 5 см, загубите на топлина от вътрешна 22 към външна 0 са около 2.5 киловата, при това - ако помещението изцяло 100 % граничи с атмосферен въздух. В случая колегата твърди, че има само една външна стена, а другите 3 не са външни, което предполага, че загубите там може да са (значително!) по-малки. Не се знае какви са стените, дали в съседните помещения се живее, дали под него се живее, дали над него се живее. Не знаем къща ли е, панел ли е, има ли изолация някъде, няма ли. Не е ясно каква електрическа мощност прави машината, нито каква е температурата на изходящата струя. По номинал е над 4 киловата. Ако в съседните помещения се живее и в тях разликата е до 5 градуса, загубите със сигурност са под 2 киловата.

    Толкова пък да е зле тая машина, че да не може да осигури поне 3 киловата при външна 0 - съмнявам се. Може би е добре да се измерят температурите на изходящата струя и да се изчисли колко топлина има в потока, и дали отговаря на спецификацията? Или просто в тези 38 кв. м. височината е много повече от 2.60? 20 см височина дават още над 7 куб. м. обем.

    martooooo, моля дай повече подробности за помещението - едно цяло правоъгълно ли е или не, какви са съседните, отгоре, отдолу, какви температури се поддържат в тях, колко е голям прозорецът, къде и какви изолации има, къде мериш температура? Измери изходящата температура, като сложиш сензора точно пред машината и погледнеш след 15-20 минути какво показва.

    Успех!

  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #173

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    12LMC, ще отопли 38м2 само през лятото.[emoji850]

    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    bobovo, Aleksandars, tony34al и 2 други харесват това.

  11. Member
    Тук е от
    Sep 2018
    Живее в
    Хюстън
    Мнения
    448
    #174

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Модела всъщност има ли йонизатор? Ако има,постоянно ли работи? На дистанционното няма бутон за него.

    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk

  12. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #175

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Няма.

    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk

  13. Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    375
    #176

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Колеги, някой знае ли какъв е алгоритъма на дефрост на 12LMCA? Има ли чести и ненужни дефрости като Дайкин? През лятото на 2019 сложих такъв на дъщеря ми , но то нямаше зима , а и тя нищо не разбира от размразяване...Просто ми е интересно при вас как се държат...

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Apr 2017
    Мнения
    4,926
    #177

    Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Алгоритъмът на дефрост му е добър. Като цяло, размразява само при нужда. Може да има някой контролен под 0-та, но той ще е на около 4 часа.
    dimon и ivan9494 харесват това.

  16. Member
    Тук е от
    Feb 2019
    Живее в
    Хисаря
    Мнения
    268
    #178

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Подкрепям предното мнение
    dimon одобрява това.

  17. Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    375
    #179

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Става дума за 12LMCA и 24LFCC монтирани миналата година. При достигане на зададената температура има моменти когато климите изключват . Това е нормално. Но започва едно дълго и досадно припукване от вътрешните тела и на двата модела. Не е звук от пластмаси , а нещо като ламелите на топлообменника. След време пак тръгват и самото "тръгване" пак е съпроводено от същите звуци - примерно 2-3 мин. При дефрост припукването и цъкането е още по-силно и дълго изразено. Тръбите на малкия са 3,5 м , на големия - 12м. Нямам оплакване от топлене - справят се , но това много изнервя . Дали са такива моделите - нискобюджетни или това е само при мен ?
    На друго място имам сложени FTXS и FTXB на дайкин и такива звуци Въобще не присъстват.

  18. Member
    Тук е от
    Jan 2017
    Мнения
    582
    #180

    Отговор: Fujitsu General ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 2013

    Имам Luca 09 в 13кв. спалня с над 3м тръбен път, същата работа (знам, че не му е мястото там). Монтиран е над леглото, над главите ни. Освен пуканията от ламелите и от пластмасите, има и едно много "приятно" веене в определени моменти, все едно е пуснат на охлаждане НО, абстрахирайки се от тези екстри, студ не го плаши и наистина бълва жега като калорифер, както се изразяват колегите тук. Просто не е машина за спалня, или поне не според моите разбирания. Обмислям да го заменя с една Етереа по-натам. Колко ще е по-комфортно вече нямам представа, понеже и за него съм чел противоречиви мнения. Също така редовно чета темите за Хеви zs-w, но и там са на кантар нещата, и там има плюсове и минуси. Иначе имаше един модел на Дайкин, който е хвален от колеги и уж там всичко било наред и тези "екстри" ги нямало при него. Цената му обаче идваше към 2К та и малко отгоре, ама пък кеф цена няма

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 12 от 14 ПърваПърва ... 21011121314 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 06:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    От Djonny във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    От justify във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 21:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 00:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе