Жива да не бях, но ето, пиша и аз в климатичния форум с въпроси
Та, имам една машина, на която преди 10-на години направих охладител на вода, който представлява следното:
1. Казан от неръждаема стомана съдържащ 100л дестилирана вода.
2. Серпентина от неръждаема тръба ф=10мм ( вътрешно 8мм ), с дължина 16м, навита на спирала, потопена в казана.
3. Външно тяло от сплит климатик Делонги 18000 BTU, който работи на ON/OFF управляван от термореле. Климатика е монтиран отвън, двете медни тръби заварени за серпентината.
4. Водна помпа Калпеда, неръждаема, 80л/мин дебит, потокът вода от която охлажда принудително ксенонова лампа 5кW, работеща в импулсен режим, като са налични в кръга още филтър с дейонизираща смола и филтър на база активен въглен за пречистване.
5. Термореле със закъснение на включване 3мин от последното изключване, включващо външното тяло при 30 целзии на водата и изключващо при 20.
Системата поддържа успешно температура на водата 22-30 целзии дори при няколкодневна трисменна непрекъсната работа на машината и това вече 10г.
Сега обаче искам да модна системата, като я направя мобилна тип индустриален чилър. Тоест без външно климатично тяло на стена.
Идеята ми буферен съд с не повече от 30л вода, пластинчат топлообменник тип: фреон-вода ( закупен е вече такъв , тотално неръждаем за максимална мощност 8кW )
класиката неръждаема помпа Калпеда от горната схема, дейонизиращи филтри, датчици за поток и т.н. за водния кръг. Ардуино контролер с визуализация на всевъзможни параметри.
Мисля да си взема питата, компресора и вентилатора на някое външно тяло от сплит климатик 18к+ като го изкормя и монтирам всичко това в кутия с вентилатора на горния капак.
И сега въпросите:
1. Кое въшно тяло от сплит система 18к+ с читав компресор бихте препоръчали?
Преди години заложих на това Делонги и то 10г не ме предаде ( не знае ни ремонт ни течове ), но вече е вероятно доволно амортизирано за да го ползвам пак.
2. Притеснен съм за въздуха в стаята при работеща перка вътре - дали няма да има ZZtop в ушите, развети кичаци, вятър в косите, никога не съм имал наблюдение на това каква въздушна динамика оказва таз перка в 70-80м2 стандартно помещение.
Мерси предварително на отзовалите се спецове....