Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 37

Проблем с Nippon KFR14 DC

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #1

    Проблем с Nippon KFR14 DC

    Здравейте!До вчера вечерта климатика работеше нормално. Но в един момент усетих,че само духа, без да топли. Спрях го, пак го пуснах, но пак така. Вътрешното тяло духа непрекъснато, но външното завърта за минута две вентилатора и спира. В стаята беше доста топло и си помислих, че е достигната зададената температура и затова спира. Но след като цяла нощ беше изключен,на сутринта е същата работа. Компресора се чува, че заработва за минута две,духва лееееко топло от вътрешното тяло, след което външното изключва, а вътрешното само духа като вентилатор. Какъв може да е проблема?

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Тук е от
    Jan 2011
    Мнения
    3,490
    #2

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Тия климатици грешки не показват ли? Не могат ли да се четат?

  4. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #3

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Показват, когато беше изгорял електроният блок на външното тяло, показваше грешка Е5. Но в случая нищо не показва, стои си на градусите на които е настроен и си духа. Гледам в някои теми хората пишат за някакви светодиоди, които индикират различните грешки, но на моя няма такива (или поне аз не виждам такива).Забравих да кажа, че като го включа на охлаждане, работи нормално.

  5. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #4

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Цитат Първоначално публикувано от helix Виж публикацията
    като го включа на охлаждане, работи нормално.
    Не, не работи....

  6. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #5
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Не, не работи....
    Поне така ми се струва, защото духа доста студено. И външното тяло духа непрекъснато.

  7. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #6

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Това, че външното тяло "духа непрекъснато", не означава, че машината работи коректно. Потърсете коректен техник във Вашия град, който да направи диагностика на машината.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #7
    Да, така е. Май натам отиват работите.... Голяма мъка е с майсторите в нашия град. След последното посещение от сервизни работници, за малко да го изхвърля. Ще мисля нещо. Благодаря на всички за насоките!

  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,194
    #8

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Смени тръбен и въздушен датчик на вътрешното тяло.На този модел в повечето случай това им е проблема.

  11. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #9
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Смени тръбен и въздушен датчик на вътрешното тяло.На този модел в повечето случай това им е проблема.
    А откъде мога да намеря такива датчици? Има ли някакви данни, какви трябва да бъдат? Дали ги има по магазиниъе за електронни компоненти?

  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,194
    #10

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Обаждаш се на някоя фирма която се занимава с климатична техника да дойде слага нови и вижда как е.

  13. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #11

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Днес свалих двата датчика. Тръбния показа 3 кОм при 22 градуса, въздушният 9 кОм при същата температура. Поръчах един комплект 10 кОм.

  14.  
     
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,194
    #12

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Пиши като ги смениш.

  16. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #13

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Пиши като ги смениш.
    В сряда ще пристигнат. Като ги сменя ще пиша какъв е резултата.

  17. Senior Member
    Тук е от
    Jun 2008
    Живее в
    Пловдив
    Мнения
    1,580
    #14

    Отговор: Проблем с Nippon KFR14 DC

    Поръчай си и един комплект датчици 5ком защото си мисля,че Нипоните са с 5ком.

  18. Junior Member
    Тук е от
    Sep 2012
    Мнения
    74
    #15
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Поръчай си и един комплект датчици 5ком защото си мисля,че Нипоните са с 5ком.
    Ръководих се по най голямото-измерено съпротивление, но ще поръчам и един комплект 5 килоомови, 3-4 лева е. Благодаря за инфото.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 3 123 ПоследноПоследно

Подобни теми

  1. Проблем с климатик Nippon модел KFR 20DC
    От megame във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 14
    Последно: 13-07-17, 15:20
  2. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 1
    Последно: 23-10-13, 22:05
  3. Климатик Nippon KFR14DC проблем
    От ex-man във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 0
    Последно: 18-06-13, 22:04
  4. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Отговори: 6
    Последно: 08-07-09, 10:37
  5. Проблем с Nippon ASW-12A4 - прехваления
    От Lyubo_Toshev във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 6
    Последно: 28-06-07, 11:40

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе