fuji electric RSG24LFCC

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    502
    #1

    fuji electric RSG24LFCC

    Здравейте, колеги някой можели да подскаже за следния проблем? При включване климатика от заглавието започва да мига operation 10 пъти, timer 1 път. IMG_20210213_194153.jpg
    A1 е грешката. Нищо не съм проверявал по външното тяло, защото е на кофти место и в понеделник ще стане с вишка. За това, ако може някой да каже какво да проверя по външното тяло ще съм много благодарен.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Мнения
    4,991
    #2

    Отговор: fuji electric RSG24LFCC

    Липса на феромон.
    frick одобрява това.

  4. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    502
    #3

    Отговор: fuji electric RSG24LFCC

    Каква е стойността на датчика за discharge temperature?

  5. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,763
    #4

    Отговор: fuji electric RSG24LFCC

    Прикачени изображения Прикачени изображения
    frick одобрява това.

  6. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    502
    #5

    Отговор: fuji electric RSG24LFCC

    Aleksandars, благодаря за информацията, но днес не дойде вишката и нямах възможност да проверя откъде е проблема.

  7. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    502
    #6

    Отговор: fuji electric RSG24LFCC

    Велев, наистина излезе липса на фреон. Опита си казва думата. След изтеглянето на фреона и претегляне се оказа, че има 600гр. от 1800гр. и затова е давал тази грешка, а аз мислех, че датчика може би е прецакан. Благодаря и на двамата за информацията.
    bobivg, zxc0 и JOKVN харесват това.

  8.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Fuji Electric RSG-12 LMCA
    От Ceco_17 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 490
    Последно: 09-12-23, 20:12
  2. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 7
    Последно: 19-08-17, 13:58
  3. fuji electric RSA12LCC
    От Мирослав Д във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 0
    Последно: 13-07-17, 14:28
  4. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 9
    Последно: 10-09-13, 15:49
  5. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе