    Здравейте,

    Климатикът в офиса лятото не можеше да изстудява.
    Дойде майстор и каза, че няма фреон, най-вероятно някой недоброжелател го бил източил.
    Тества с азот и наля 4.8 кг. фреон и климатика си работеше добре цяло лято.

    Миналата седмица (почти четири месеца откакто наляха 4.8 кг. фреон) като имаше студени дни го пуснахме, но веднага светна лампичката за defrost и седя 1 час без нищо да прави, след което започнаха да мигат лампичките сигнализирайки за проблем, свети 4 пъти червена, 2 пъти оранжева, ето видео:
    https://drive.google.com/file/d/1W7x...H-3PYXJZB/view

    Обадих се пак на същите майстори и ми казаха, че те знаели проблема - била някаква капачка на външното тяло. Как обаче знаят без да са идвали?

    Прикачвам и снимка на външното тяло.
    Някой ако помогне с информация ще е супер.
    Прикачени изображения Прикачени изображения
    Този пост е редактиран от redox; 23-10-21 в 12:29.

  2.  
     
  3. Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    597
    #2

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    4.8 литра фреон , това някаква шега ли е ?

  4. Junior Member
    Тук е от
    May 2016
    Мнения
    23
    #3

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    4.8 литра фреон , това някаква шега ли е ?
    Съжелявам не съм специалист, сега проверих, че се мери в килограми. Т.е. 4.8 кг., а ако се чудите за количеството, това е което са фактурирали и съм платил.
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  5. Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    597
    #4

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    redox , над крановете на снимката има табела и на нея пише количеството фреон с който да бъде заредена машината . Количеството трябва да е 1300 гр. R410 , но на табелката ще пише точното количество .

  6. Junior Member
    Тук е от
    May 2016
    Мнения
    23
    #5

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Мерси, там пише 4,6 кг., горе-долу съвпада. Възможно ли е това, че са добавили 0.2 кг повече да е създало толкова допълнително налягане, че да се е стигнало до изтичане на фреон? И то за относително кратко време, защото до преди 2 седмици си работеше добре, охлаждаше добре.
    Прикачвам снимка на табелката.

    За справка - помещението, което отопляват/охлаждат е 80 квадрата и 2,8 метра високо, има 2 вътрешни тела LG MV18AH.
    Дано да не се окаже пак фреона, защото тогава в рамките на 4 месеца ще излезе че е сменян 2 пъти за по 700 лева на смяна... с такава поддръжка по-добре нов климатик
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  7. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #6

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    ако "знаят" че е "гайката" то значи са забелязали че е спукана още първия път но са ти взели парите за доливане знаейки че фреона пак ще изфиряса ,доста некоректно .. тоя път не бих им платил
    Gena_bs, tanatos, Jack Krauser и 2 други харесват това.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    May 2016
    Мнения
    23
    #7

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    И аз се учудих много, но това бяха точните им думи. Май ще викам някой друг, че с тези като нищо след няколко месеца пак проблем.
    Иначе някой ако знае какво значи точно кода нека каже. Намерих в някакъв сайт, че 42 е код за:

    Low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar
    Low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar

  10. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,601
    #8

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Грешката казва, че датчика за ниско налягане казва, че налягането е много ниско.
    Принципно е възможно и датчика да лъже, но може и действително да е ниско.
    Случвало ми се е на един чилър.
    Когато е студено в цеха около 5-7-10гр. и реве, че е ниско.
    Като поработи се нормализира, но няма кой да го чака - шунт и толкоз.

  11. Junior Member
    Тук е от
    May 2016
    Мнения
    23
    #9

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Грешката казва, че датчика за ниско налягане казва, че налягането е много ниско.
    Принципно е възможно и датчика да лъже, но може и действително да е ниско.
    Случвало ми се е на един чилър.
    Когато е студено в цеха около 5-7-10гр. и реве, че е ниско.
    Като поработи се нормализира, но няма кой да го чака - шунт и толкоз.
    Дано да е дефектен сензорът.
    Възможно ли е да е ниско налягането ако е източен фреона?

    Всъщност аз пропуснах да кажа, че един ден си работи климатика добре, отопляваше няколко часа и чак след това, след няколко дни, се получи проблема.

  12. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2017
    Мнения
    2,658
    #10

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Ако са ти взели 700лв. за 5 кила фреон са те наказали много яко ...

    Изпратено от моят SM-M215F с помощта на Tapatalk

  13. Junior Member
    Тук е от
    May 2016
    Мнения
    23
    #11

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Много ли е? Колко е нормална цена за такова количество?

    Доколкото гледах тогава цените бяха на повечето место около 15 лева за 100 гр.
    Всъщност същата фирма обещаха, че ще дойдат в понеделник или вторник, не не дойдоха.

    Ако може да ми препоръчате някой ще е супер.

  14.  
     
  15. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,535
    #12

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Еха 700лв за подмяна на фреон! За тия пари има хора дето правят цялостна ревизия на компресори, че и с фреон ги пълнят после.
    https://apogee99.com/index.php?main_...x&cPath=26_201
    Ето ти цени. Към 40лв. за килограм най-много!

  16. Senior Member Аватара на Alexi
    Тук е от
    Jul 2002
    Живее в
    Шумен
    Мнения
    9,123
    #13

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    машината има 5 кг фреон .. 40 лв ,ако си го зареди сам .. ма не мисля че ще може .. като не може се плаща ,колкото ти кажат толкова е цената

  17. Junior Member
    Тук е от
    May 2016
    Мнения
    23
    #14

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Да, като цяло съм съгласен, не съм специалист, не мога сам да заредя.
    Дано само да не са пропуснали да кажат, че има дефектна капачка и да се наложи наново пълнене.

  18. Senior Member
    Тук е от
    Jul 2016
    Живее в
    София
    Мнения
    2,535
    #15

    Отговор: Проблем с LG MV18AH

    Е че какво е това зареждане дето да струва над 500лв за труд?
    Присъствал съм на смяна на фреон и повече от 100лв за това, което се прави си е чист обир.