Резултати от 1 до 12 от общо 12

Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Тук е от
    Jul 2000
    Живее в
    София
    Мнения
    9,244
    #1

    Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Здравейте,
    Имам котле Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure и термостат Vaillant vSmart.
    Котлето е с труден достъп, управлявам си системата през апп-а на термостата.
    Имам и бойлер - не мога да разбера как да ползвам топла вода от бойлера
    Във всеки режим, който мога да задам от апп-а, в това число и Frost protection, котлето си прави топла вода. Може ли да му се зададе да не прави?
    Или трябва да го изключа физически от бушона?

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Тук е от
    Apr 2013
    Живее в
    Разград
    Мнения
    4,860
    #2

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Котела е двуконтурен. Как е вързан тоя бойлер към котела?
    Или е само бекъп на ток.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 05-02-23 в 19:35.

  4. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Тук е от
    Jul 2000
    Живее в
    София
    Мнения
    9,244
    #3

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Бекъп на ток, няма общо с газта.
    Някакво малко 50литрово Теси.

    Доколкото се ориентирам - трябва да изключа котлето май?
    И тук нови въпроси:
    Както казах, сложен ми е достъпа до котлето и контролния му панел.
    Ако не искам да работи удачно ли е:
    1. Да изключа директно един бушон, който виждам до него?
    2. Да врътна кранчето на газта, влизаща в него?
    3. Да направя двете едновременно?

    По-скоро иде реч за топлия сезон - ако през него искам да ползвам топла вода от бойлер, не от котле.

  5. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #4

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Не е добре да изключваш тока или газа, но дори и да го направиш - няма да получиш търсения ефект. Трябва да се затвори кран, за да не минава вода през котела

  6. Moderator
    Тук е от
    Aug 2006
    Мнения
    8,826
    #5

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Така е направено и при мен. Имам кран, който прехвърля водата към бойлера.
    Държа бойлера за резерв ако има проблем се котела или подаването на газ.
    За 15-16 години съм го ползвал 3-4 пъти.
    Проследи трасето на тръбите до бойлера.
    Този пост е редактиран от lazarus18; 06-02-23 в 11:41.

  7. Member
    Тук е от
    May 2018
    Мнения
    523
    #6

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Цитат Първоначално публикувано от kod Виж публикацията
    Бекъп на ток, няма общо с газта.
    Някакво малко 50литрово Теси.

    Доколкото се ориентирам - трябва да изключа котлето май?
    И тук нови въпроси:
    Както казах, сложен ми е достъпа до котлето и контролния му панел.
    Ако не искам да работи удачно ли е:
    1. Да изключа директно един бушон, който виждам до него?
    2. Да врътна кранчето на газта, влизаща в него?
    3. Да направя двете едновременно?

    По-скоро иде реч за топлия сезон - ако през него искам да ползвам топла вода от бойлер, не от котле.
    Щом е за топлата част от годината спирай всичко но едно време като са го монтирали е било добре да ти сложат кранче на студената вода която влиза в топлообменика за битова гореща вода на газовия котел.

  8.  
     
  9. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Тук е от
    Jul 2000
    Живее в
    София
    Мнения
    9,244
    #7

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Абе имам май - Лазар ми обяснява на лични.
    Ето такива кранове имам на котлето:
    Снимка:
    https://photos.app.goo.gl/X9teEyJdVfZRBT2X8
    Отгоре надолу:
    1. Червен Кранове връщане от радиатори
    2. Син студена вода
    3. Жълт газ
    4. Следващ топла вода към мивка
    5. Най-ляв вода към радиатори
    6. Малка синя врътка пълнене парно

    Ако разбирам правилно, отварям си крановете на бойлера в банята, спирам 2 или 4 (все едно кое от двете?) в кухнята и трябва котлето да продължи да е в работен режим -да работи парното, но да не прави БГВ?
    И спирането на кран 2 или 4 няма да го повреди?

  10. Member
    Тук е от
    May 2018
    Мнения
    523
    #8

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Ти си имаш всичко няма да се плашиш затваряш към мивката и си ок но дори и всички да ги затвориш пак е вярно щото ти каза че ще ползваш лятото бойлера та дори и котела да ти е на някоя тераса няма страшно да замръзне. Има само една малка подробност която не е задължително да ти се случи но го имай предвид ако котела ти е включен към ел захранването понякога като затвориш крана към мивката е възможно крана да не затваря добре и когато пуснеш водата датчика за промяна в налягането на котела може да се задейства и да се включи.Затова най сигурно си е от тока но щом те притеснява не го прави
    Този пост е редактиран от PPP1; 06-02-23 в 09:57.

  11. Member
    Тук е от
    Apr 2001
    Мнения
    265
    #9

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Аз не спирам нищо на моя, но той е лесно достъпен. Освен защитата против размръзване единия котел със сигурност (за другия не съм проверявал) има активирана настройка да пуска помпата ежедневно за няколко минути, за да не спече (има опция в колко часа да се пуска).

  12. Moderator Аватара на Lazar
    Тук е от
    Aug 2005
    Живее в
    Варна
    Мнения
    5,259
    #10

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    ако котела ти е включен към ел захранването понякога като затвориш крана към мивката е възможно крана да не затваря добре и когато пуснеш водата датчика за промяна в налягането на котела може да се задейства и да се включи.Затова най сигурно си е от тока но щом те притеснява не го прави
    Човек, престани да даваш грешни съвети и да цапаш темите в области, където не разбираш! Дори не знаеш, че никой газов котел няма датчик за промяна на налягането в кръга на БГВ. Ние се скъсваме да обясняваме при монтаж и сервиз, че не трябва да се спира котела от газ и ток, в ръководствата го пише, но като се яви някой в нета и каже "Спирайте ги", се оказва че само това се чете!

  13. Member
    Тук е от
    May 2018
    Мнения
    523
    #11

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Човек, престани да даваш грешни съвети и да цапаш темите в области, където не разбираш! Дори не знаеш, че никой газов котел няма датчик за промяна на налягането в кръга на БГВ. Ние се скъсваме да обясняваме при монтаж и сервиз, че не трябва да се спира котела от газ и ток, в ръководствата го пише, но като се яви някой в нета и каже "Спирайте ги", се оказва че само това се чете!
    Ти говиш пълни глупости ако няма датчик за налягане ще има за поток все ще има някаква мехатроника иначе от къде котела ще знае че си пуснал водата в банята монтирай си котлите и не замаявай хората бил обяснявал ти знаеш ли изобщо каякво обясняваш ами ако спре тока какво ще стане нищо ако спре газта пак нищо нима котела като е опакован в склада е подвързан с ток и газ аман от глупости.Всичко да спре онзи господин с въпроса НИЩО няма да стане.

  14.  
     
  15. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Тук е от
    Jul 2000
    Живее в
    София
    Мнения
    9,244
    #12

    Отговор: Vaillant VUW 236/7-2 EcoTec Pure + Vsmart

    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Ти говиш пълни глупости ако няма датчик за налягане.
    Еее, не се карайте и не ми цапайте темата.
    Копирам отговора на Лазар от по-рано на лични:

    Горелката работи за БГВ само когато има поток и то над определена големина - примерно 1,5-2л/мин, задейства се и спира от датчик за поток

    Има датчик - просто е за поток, не е за налягане.
    Благодаря на всички включили се, мисля, че разбрах как да си пускам топла вода от бойлер / котле когато реша, което беше целта на темата - затварям я.
    Още веднъж - благодаря за обясненията.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Котел Vaillant - постоянна работа
    От LuboG във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 02-07-21, 22:47
  2. Стаен термостат за Vaillant vuw 202 2 5 r3
    От rusnaka1330 във форум Отопление
    Отговори: 8
    Последно: 12-01-19, 15:36
  3. Въпрос свързан с ''pure direct'' на Yamaha RX-V1800
    От sabrax във форум Аудиотехника
    Отговори: 1
    Последно: 25-01-12, 21:57
  4. продавам програматор за Vaillant
    От sofiaen във форум Продава
    Отговори: 1
    Последно: 26-11-10, 20:36
  5. nv pure video decoder
    От connect във форум Общ - софтуер
    Отговори: 1
    Последно: 06-04-06, 14:32

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе