Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 16

1х24 или 2х12 ?

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    637
    #1

    1х24 или 2х12 ?

    Хайде да чуя експертни мнения:
    Спорът е следния..... имаме помещение , за което е достатъчна инверторна 24-ка. При положение, че парите не са проблем, кое е по-подходящо да се монтира:
    2 броя инверторни 12-ки или 1 брой инверторна 24-ка ???
    Всички знаеме , че малките машинки са с по-висок СОР и това, засега накланя везните към 12-ките...
    Давайте разсъждения , да видиме кое е по-удачно

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Feb 2007
    Мнения
    3,750
    #2

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Две 12 е по-добре защото, са по-икономични, по-тихи, по-равномерно ще климатизират, и ще създават по-слабо въздушно течение.

  4. etg
    etg е на линия
    Administrator
    Тук е от
    Dec 2000
    Мнения
    1,393
    #3

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    И според мен е по-добре 2х12, но от съвсем друга гледна точка - при повреда няма да останеш без климатик

  5. Moderator
    Тук е от
    Nov 2001
    Мнения
    5,736
    #4

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Не винаги 12-ката е с по-голям COP от 24-ката. При конвенционалните на Даикин 50-ка и 60-ката имат по висок СОР и работят по документи до -15 градуса, като инвертор. Ако си една 24-ка ще имаш само едно външно тяло. Може би и по евтино ще ти излезе с един клиамтик. Замисли се за подов климатик. С него е по-комфортно. Ако помещението не е правоъгално може да е по добре да са два клиамтика.

  6. Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    149
    #5

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Твърдо за 2х12.
    Освен, че това за 50ки и 60ки с висок СОР не го вярвам има и ред други основания.

  7. Member
    Тук е от
    Jan 2006
    Мнения
    390
    #6

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Макло вероятно е двете машини да работят в синхрон - т.е. да се размразяват в един и същи момент едновременно

  8.  
     
  9. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    637
    #7

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    май 12-ките са по-подходящи, пък и ако са от една и съща марка , като се промени с дистанционното нещо по настройките, ще се задейства и на двата климатика едновременно. Също така цените на 2 броя 12-ки са почти колкото на 1 брой 24-ка ако са от една марка и сходен клас.
    Щом е така , не виждам защо до сега не съм го виждал приложено никъде....

  10. Member
    Тук е от
    Jan 2006
    Мнения
    390
    #8

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Защо ли .....
    Вероятно имаш малък опит с това. :-)

  11. Senior Member Аватара на badr
    Тук е от
    Aug 2004
    Мнения
    2,744
    #9

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Цитат Първоначално публикувано от Julian
    Не винаги 12-ката е с по-голям COP от 24-ката. При конвенционалните на Даикин 50-ка и 60-ката имат по висок СОР и работят по документи до -15 градуса, като инвертор.
    Глупости на търкалета.

  12. Senior Member
    Тук е от
    Feb 2007
    Мнения
    3,750
    #10

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    май 12-ките са по-подходящи, пък и ако са от една и съща марка , като се промени с дистанционното нещо по настройките, ще се задейства и на двата климатика едновременно. Също така цените на 2 броя 12-ки са почти колкото на 1 брой 24-ка ако са от една марка и сходен клас.
    Щом е така , не виждам защо до сега не съм го виждал приложено никъде....

    Доста хора постъпват така когато помещението е голяма, а дистанционните не си влияят след като с натисне едно копче което обикновено се намира под капачето на батериите, поне при моите клими е така.

  13. Member
    Тук е от
    Sep 2007
    Мнения
    149
    #11

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Не само 2х12 се препоръчват пред 1х24, но два отделни климатика се препоръчват пред един мултисплит (2 вътрешни с общо външно тяло).

  14.  
     
  15. Member
    Тук е от
    Dec 2006
    Мнения
    637
    #12

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Цитат Първоначално публикувано от nebelservice
    Защо ли .....
    Вероятно имаш малък опит с това. :-)
    Е стига с тоя сърказъм и подмятания де...
    Като си майстор, напиши някой ред да ти чуеме становището, дай някои плюсове и минуси.
    Ние, неуките ако знаехме как стоят нещата , нямаше да пускаме теми, нали??

  16. Member
    Тук е от
    Jan 2006
    Мнения
    390
    #13

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Ако досега мненията на колегите или просто знаещите не с достатъчни - просто даваш 3000 лв. за 24-ка и ще се разбере всичко.

    А аз съм написал не само ред ето -> http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg199906

  17. Moderator
    Тук е от
    Nov 2001
    Мнения
    5,736
    #14

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Глупости на търкалета.
    Преди да говориш, че е глупости на търкалета, можеш да сам да го провериш на страницата на Даикин. На изуст всеки може да говори. Аз ти говоря за климатик работещ по документи до -15 градуса, който не е инвертор. Не да много машините които го могат това.

  18. Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    963
    #15

    Re: 1х24 или 2х12 ??

    Ама голяма работа сме...

    Бих взел 2Х12 - не само заради COP-а, но предимно заради сигурността.
    Обаче много е неестетично

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
Страница 1 от 2 12 ПоследноПоследно

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе