Питане отностно важността на нисък минимум и висок максимум в режим на отопление
Здравейте,
Две поредни зими за отопление на хол (22м2, изложение -югоизток, външна изолация, pvc дограма, само една външна стена, от началото на лятото имам съседи под мен, които ще се отопляват на газ) ползвам TOSHIBA RAS-B10SKVP-E Super Daiseikai 3, с показатели за отопление: 0,6-3,2-6,1kW.
Проблема, е че зимата при зададена температура 25С успяваше да достигне до 20С като правеше дефростат почти на всеки час и поради тези причини съм си наумил да преместя тошибата в спалня 12м2, и да сложа по-мощен климатик в хола.
Спрял съм се на следните модели:
-Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35 ZJX-S, Мин: 0.9, Ном: 4.3, Макс: 5.1 - притесняваме ниския максимум, който е по-малък от на тошибата
-Mitsubishi Electric MSZ-FD35VA, Мин: 1.5, Ном: 4.0, Макс: 6.3 - тук проблема е високия минимум :smiley:
-General-Fujitsu ASHG12LTC, Мин: 0.9, Ном: 4.0, Макс: 6.5 - причината да го включа е от наблюдения на Фуджитсу 12ЛГЦ от което духа гореща струя, за разлика от тошибата от която струята е само топла.
Моля за съвет колко важни са тези максимуми и минимуми при избор на климатик и с кой от горепосочените бих могъл да осигуря на жената 25С в хола.
Благодаря :Drinks:
Re:Питане отностно важността на нисък минимум и висок максимум в режим на отопление
Цитат:
Първоначално публикувано от Kass
Моля за съвет колко важни са тези максимуми и минимуми при избор на климатик и с кой от горепосочените бих могъл да осигуря на жената 25С в хола.
Абстрахирай се от минимума и търси висок максимум.
Re:Питане отностно важността на нисък минимум и висок максимум в режим на отопление
Аз лично предпочитам зимата да ми духа топло,а не хладно,тоест да ползвам FD вместо уж предимствата на Тошибата с ниския минимум...Е,лятото е обратното :)
Re:Питане отностно важността на нисък минимум и висок максимум в режим на отопление
Помещението не е малко, та се бих спрял на FD.За LT още никой няма реални наблюдения във форума, иначе на книга е добре.10-ката на ІІІ серия е много добра машина, но при теб не е добре оразмерена за помещението.При +7 имаш по около 53 вата, които в студа стават наполовина, затова не насмогва на загубите.
Re:Питане отностно важността на нисък минимум и висок максимум в режим на отопление
И аз мисля, че просто 10ката на Тошиба идва малка за тези 22м2, а и 25С са си трудни, явно машината доста се е озорвала. Чудя се защо не погленеш за това помещение пак за Тошиба, но 13ка от 6та серия - Ras 13 SKVP2-E Super Daiseikai6.
Там имаш - на отопление /0.5 - 4.22 -7.70/ - мисля че ще стопли без проблем тези 22м2 и няма да се зори зимата като 10ката., а и лятото и в преходните сезони ще имаш добър минимум.