Отговор: Минимален тръбен път
  Нищо няма да му стане...не се притеснявай. Притеснявай се повече, ако не е вакуумиран тръбния път.
     Отговор: Минимален тръбен път
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
ekalchev  
 защо е това изискване на мин. дължина
 
     Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
justify  
 Опасността е както от шумове, така и от по-бързо износване и хидравличен удар, защото чрез минималната дължина на тръбния път се гарантира, че част от фреона ще е по тръбите.По-дълги тръби в рамките на препоръчаното=повече фреон в тях, по-малко тръбен път(0.8 метра, 1 метър) = повече фреон в компресора и външно/вътрешно тяло.По-късият тръбен път донякъде е като презареден в повече фреон в системата.
 
Например пробвай да нагнетиш едно и също количество газ/течност в тръба с бутало от единият край която е дълга 80 сантиметра и в друга тръба с дължина 3 метра.В дългата тръба ще е по-лесно нагнетяването.Така е и при климатиците компресора на всеки модел и за съответната мощност е разчетен от производителя с определена нагнетателна мощност чрез която да произвежда съответния топлинен пренос при работа с определено количество фреон в определен обем включващ и тръбния път, като не спазиш изискванията на производителя за минимален тръбен път и сложиш по-къс утежняваш работата на компресора и съответно износването му се ускорява.
 
     :wink:
     Отговор: Минимален тръбен път
  Не е проблем при панасоник 1.5м тръбен път,стига се шашкали колегата,все пак това не е някое фуджицу да шурти и шуми.
     Отговор: Минимален тръбен път
  Нищо му няма. Само шумът от компресора е повече в тези случаи. Но не е съвсем ясно по тръбите ли се предава, или директрно през стената. Май и по двата начина, но шумът си е повече.
     Отговор: Минимален тръбен път
  Абсолютно нищо му няма (стига да не е от 18-ка нагоре).
 
По-дългия тръбен път (мин 3м) при машините с голяма мощност се налага, за да има повече фреон в самите тръби. Иначе той се събира под формата на течна фаза в долния край на външния топлообменик и буцата лед предизвикана от това си заминава чак на пролет...
     Отговор: Минимален тръбен път
  Адски, фреонът в тръбите е топъл и при стартиране на дефрост, по-бързо се топи леда по изпарителя. По-голямо му е количеството. С по-дълъг тръбен път "лекуват" мощните 100V машини със скопени трафове, за да не обледяват (нямат мощност при старта на дефроста).
     Отговор: Минимален тръбен път
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
dodo_pv  
 Адски, фреонът в тръбите е топъл и при стартиране на дефрост, по-бързо се топи леда по изпарителя. По-голямо му е количеството. С по-дълъг тръбен път "лекуват" мощните 100V машини със скопени трафове, за да не обледяват (нямат мощност при старта на дефроста).
 
    Отново щурави писаници...
     Отговор: Минимален тръбен път
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Aleksandars  
 Отново щурави писаници...
 
    ЛАУРЕАТ! :god /както казваме във Варна/