1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Проблем с Mitsubishi MSZ-R22TWY-W
Развитие по темата до пълното отстраняване на проблема с климатика.
При диагностика се оказа омаслен около единия щуцер този на тръбичката с по малък диаметър. Последва направа на нови конуси и на двете тръби, вакуумиране и пълнене с фреон. Като цена ми излезе 100 лева фреон, 80 труд. Прикачвам снимка на състоянието на конусите и на двете тръби.
Отговор: Проблем с Mitsubishi MSZ-R22TWY-W
Цитат:
Първоначално публикувано от
ATM
Развитие по темата до пълното отстраняване на проблема с климатика.
При диагностика се оказа омаслен около единия щуцер този на тръбичката с по малък диаметър. Последва направа на нови конуси и на двете тръби, вакуумиране и пълнене с фреон. Като цена ми излезе 100 лева фреон, 80 труд. Прикачвам снимка на състоянието на конусите и на двете тръби.
:oleБраво, ето така се прави. :033:
Отговор: Проблем с Mitsubishi MSZ-R22TWY-W
Грешка в монтажа, пренатегнат конус. Редовно се среща. [emoji848]
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk