Отговор: Hitachi Rak35 PPB
Това че, изпарителя изглежда чист, не означава че е така. "Влизате в излишни филми" с датчици и други подобни щуротии... Една профилактика с демонтаж на двете тела, пълно разглобяване и проблема изчезва...
Отговор: Hitachi Rak35 PPB
Даааа май ще се окаже,че въпреки че изглежда чист топлообменника,всъщност не е така.Днес след почистване с обезмаслител работата на вентилатора се подобри и вълните почти изчезнаха.Но топлообменника е двуредов и отвътре няма как да го почистя хубаво.Явно че като дойде днес техника ще поискам да го свали и почисти вместо да сменя мотора на турбината.Ще върнем и оригиналния въдушен датчик,че този китаец за 5лв.не се знае колко е прецизен.Ще пиша пак след пълното решение на казуса.Благодаря за съвета.
Отговор: Hitachi Rak35 PPB
И така както каза Alexandars след почистване на вътрешното тяло,дори и без демонтаж завихрянията вече ги няма.Явно е нямало дебит през питата и се е получавало така.Върнах и оригиналния въздушен датчик вече си цепи градусите абсолютно точно.Учудващо точно!!!Сега имам един друг въпрос.Защо след като си достигне заданието започва започва да работи 3минути после почива 3минути и така.Ако му задам разлика си я гони и след като я достигне пак почва 3 на 3.Пробвани са всички степени на вентилатора.И зимата е така.Чак толкова ли е да е голям за 20кв.хол?