Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!
  Здравейте!
Поръчах си климатик 12 000 BTU Midea Solstice EZ-12RD6-I/EZ-12RD6H-O, но като пристигна видях, че на външното тяло пише EZ-12RD6-O, т.е. липсва буквата 'H'.
Отварям кутията и какво да видя: вместо вентили 1/4 и 3/8 - 7/16 и 5/8.
Твърде необичайно и въобще не ми е ясно каква е тази черна магия и как се свързва такова животно и въобще не изглежда логично за климатик с такъв капацитет.
Какво мислите по въпроса? Някой с подобно преживяване и опит?
 
 СНИМКИ:
 https://imgur.com/a/8gtXtjN
     Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!
  Тръби 6 и 10, най-общо казано...Какъв е проблема?
     Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Aleksandars 
   Тръби 6 и 10, най-общо казано...Какъв е проблема?
 
    Да използвам тръби 6 и 10 на вентили 7/16 и 5/8? Правилно ли Ви разбрах?
     Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!
  Абстрахирайте се от надписите по гайките...
     Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Aleksandars 
   Абстрахирайте се от надписите по гайките...
 
    Благодаря Ви!
     Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!
  1/4 и 3/8 са диаметрите на тръбите за свързване , 7/16 и 5/8 са диаметрите на резбата на крановете по САЕ . Няма магии .
     Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
gerhar 
   1/4 и 3/8 са диаметрите на тръбите за свързване , 7/16 и 5/8 са диаметрите на резбата на крановете по САЕ . Няма магии .
 
    Огромно благодаря!