Резултати от 1 до 7 от общо 7

Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2021
    Мнения
    16
    #1

    Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

    Здравейте!
    Поръчах си климатик 12 000 BTU Midea Solstice EZ-12RD6-I/EZ-12RD6H-O, но като пристигна видях, че на външното тяло пише EZ-12RD6-O, т.е. липсва буквата 'H'.
    Отварям кутията и какво да видя: вместо вентили 1/4 и 3/8 - 7/16 и 5/8.
    Твърде необичайно и въобще не ми е ясно каква е тази черна магия и как се свързва такова животно и въобще не изглежда логично за климатик с такъв капацитет.
    Какво мислите по въпроса? Някой с подобно преживяване и опит?

    СНИМКИ:
    https://imgur.com/a/8gtXtjN

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,149
    #2

    Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

    Тръби 6 и 10, най-общо казано...Какъв е проблема?

  4. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2021
    Мнения
    16
    #3

    Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Тръби 6 и 10, най-общо казано...Какъв е проблема?
    Да използвам тръби 6 и 10 на вентили 7/16 и 5/8? Правилно ли Ви разбрах?

  5. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    10,149
    #4

    Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

    Абстрахирайте се от надписите по гайките...

  6. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2021
    Мнения
    16
    #5

    Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Абстрахирайте се от надписите по гайките...
    Благодаря Ви!

  7. Member
    Тук е от
    Dec 2012
    Мнения
    649
    #6

    Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

    1/4 и 3/8 са диаметрите на тръбите за свързване , 7/16 и 5/8 са диаметрите на резбата на крановете по САЕ . Няма магии .

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Oct 2021
    Мнения
    16
    #7

    Отговор: Климатик 12 000 BTU с вентили 7/16 и 5/8 вместо 1/4 и 3/8? ПОМОЩ!

    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    1/4 и 3/8 са диаметрите на тръбите за свързване , 7/16 и 5/8 са диаметрите на резбата на крановете по САЕ . Няма магии .
    Огромно благодаря!

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Съвет за термостатни вентили
    От georgild във форум Отопление
    Отговори: 34
    Последно: 06-12-20, 08:37
  2. Монтаж на стенен климатик вместо подов!
    От mememe във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 6
    Последно: 07-10-19, 20:08
  3. Почистване на капилярки и вентили на стари климатизатори с R22
    От dodo_pv във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 6
    Последно: 23-10-14, 17:15
  4. Автомобилен климатик - зареден с R12 вместо с R134a
    От Gena_bs във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси