Проблемен монтаж на 12-ка
Здравейте, очаквам да чуя компетенто, професионално мнение тъй като ми писна от майстори които много разбират и все ми говорят глупости.
Проблемът е следния: трябва да се монтира сплит конвекционален 12-ка в помещение 2.5*2.5*2.6 м. избрах 12-ка защото в това малко помещение работят 3 компютъра и един огромен сървър. Има само една стена от итонг другите са от стъкло, монтажа на външното тяло трябва да е на 10 метра тръбен път и тръбите да минават в окачения таван.
Въпросът ми е дали ще падне много капацитета на охлаждане при положение че външното тяло ще е на 2 метра денивелация и 10 метра разстояние от вътрешното?
П.С. имам и 2-ри вариант за монтаж на външното тяло и той е в едно аварийно стълбище на 3 метра от вътрешното тяло, това проблем ли е за самото външно тяло при положение че този авариен коридор не се проветрява и ползва?
Благодаря предварително за отговорите :)
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
по отношение на тръбния път мисля, че може до 15 м. - съответно ще трябда да се добави и фреон
а относно това да го монтираш в коридор - той едва ли е широк, така че май няма да стане
тоя климатик само за охлаждане ли ще се ползва
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
Цитат:
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
по отношение на тръбния път мисля, че може до 15 м. - съответно ще трябда да се добави и фреон
а относно това да го монтираш в коридор - той едва ли е широк, така че май няма да стане
тоя климатик само за охлаждане ли ще се ползва
Да само за охлаждане, а коридора е аварийно стълбище на бизнес-център доста е широко.
Дали е проблем за самото външно тяло да стои постоянно на 27-32 градуса външна температура (в коридора)?
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
може и да стане номера, но все пак и майстор трябва да го види
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
Не е проблем, че температурата е 27-32 градуса, но ако помещението не е вентилирано температурата му ще се вдигне, а и не е редно да се поставя климатик в аварийно стълбище. А за 12-ката си се престарал. Какво като работят 3 компютъра. Помещението е прекалено малко. Има компютрни но няма хора. Един прав човек отдава повече топлина от един компютър. Ако си го купил климатика връщане назад няма и ще трябва да го поставиш. За дължината на тръбния път няма никакъв проблем, но както са ти написали, допълва се фреон. На евтините китайски климатици не се отразява добре дългъя тръбен път. По спецификация на марковите климатици данните са при 7 метра тръбен път и 0 метра деневилация. В монтажната книжка на климатика трябва да пише колко е максималната дължина на тръбния път.
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
за престараване не съм, щото аз седя по цял ден вътре а освен 3-те компютъра има и 2 въз-мощни UPS-и и температурата целогодишно не пада под 28-30 градуса, в момента е 33 а вчера беше 36....
за тръбния път пише че не трябва да е по-дълъг от 10 метра а външното тяло да е по-далече от 5 което автоматично явно ме задължава да го монтирам на стълбището.... дано пожарникарите не направят проверка.... :taz
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
FANATIZM пожарникарите ще направят проверка и те имат интеренет :RTFM: :RTFM: :RTFM:
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
FANATIZM пожарникарите ще направят проверка и те имат интеренет :RTFM: :RTFM: :RTFM:
Жалко.... ще глобят собственика на сградата ;-) аз съм под наем ;-)
Re: Проблемен монтаж на 12-ка.
Познай собственика от кой ще си вземе парите.
В крайна сметка климатика купен ли е и какъв е?