Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  Моя е към 3,5-4м от които 1,3 вътре и ме притеснява да не му падне капацитета при отопление.
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  На панасониците за охлаждане оптималната дължина е 5 метра според производителите.
На отопление им дават оптимална дължина 3 метра.
Ако ги усредним излиза 4 метра.
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
edi1 
   Оптималния път при 99% от машините е 5 или 7 метра, при какъвто метраж по сервизно са правени замервания на капацитета на машината.Под таблицата винаги ги пише.В таблиците за корекциите при коефициент 1 е оптимум.ХИТАЧИ пък е с минимален път 5 метра, примерно.
 
    в мануала на моето Хитачи пише 3 метра
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
juspar 
   Моя е фуджицу.
 
    А моделче нещо да пише на Fujtsu-то :)
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
juspar 
   Моя е към 3,5-4м от които 1,3 вътре и ме притеснява да не му падне капацитета при отопление.
 
     Ако имаш лесен достъп до тръбите отвън, може да им намотаеш отгоре още 2-3 слоя мека изолираща лента, за да минимизираш загубите на топлина в големите студове през зимата.
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  Fujtsu 12LMCA,на трудно място е под перваза на прозорец.
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
juspar 
   Fujtsu 12LMCA
 
    На моите Fujtsu тръбите са 4,5м на 09LMСА и 4м на 12LU . На  LG-то D12CM e 3,5m
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  Майко мила, какви тъпотии се пишат отново...
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
    Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
Alexi 
   в мануала на моето Хитачи пише 3 метра
 
    В последната редакция на техническия каталог на ХИТАЧИ, минималния път на цялата гама машини, включително и серията PSA,  е 5 метра, с изключение на три машини - 50,60 и 70 РРА, който го дават 3 метра.
     1 Прикачен файл(ове)
 Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  ето за PSB който е реално същия климатик ,за PSA някъде съм забутал сервизното
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  Да, имам ги сервизните и наистина пише 3 метра и има разминаване с техническия каталог, но си мисля, че пълния технически каталог би следвало да е по.-точен.:confused::BigGrin
     Отговор: Добре ли и извършен монтажа?
  Не обиждам, а констатирам, че се пишат тъпотии.