Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
Понеже знам, че 90% от монтажните фирми нямат такава, а ако изключим еко проблемите /за които всъщност на никой не му пука/, въпросът ми е насочен към потребителите - т.е. купувачите на климатици..
Бихте ли имали доверие на монтажна фирма, която няма в оборудването си станция за събиране на хладилния агент?
Считате ли, че този основен агрегат за тази дейност, диференцира "любителите" от професионалистите в бизнеса?
А "десерта" на въпроса е - има ли лицензирана фирма за работа с хладилни агенти, която да няма станция за събиране на фреон?
Re:Станция за събиране на фреон. Необходима
Цитат:
Първоначално публикувано от VD
Бихте ли имали доверие на монтажна фирма, която няма в оборудването си станция за събиране на хладилния агент?
Считате ли, че този основен агрегат за тази дейност, диференцира "любителите" от професионалистите в бизнеса?
Компресор от хладилник, брои ли се? Дали носиш гордо голям и малък "Бош" или срамежливо криеш "Райдъра"... По-важно е да знаеш какво правиш.
П.С. Винта закован с чук, държи по-здраво от пирона завит с отверка.
Re:Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
И от мен - за какво монтажна група( фирма) трябва да мъкне зарядна станция със себе си,еле пък да ме оценяват по това?
Зарядната се ползва при ремонтни дейности,неприсъщи за монтажна група(фирма)...
Re:Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
Цитат:
Първоначално публикувано от VD
Понеже знам, че 90% от монтажните фирми нямат такава, а ако изключим еко проблемите /за които всъщност на никой не му пука/, въпросът ми е насочен към потребителите - т.е. купувачите на климатици..
Бихте ли имали доверие на монтажна фирма, която няма в оборудването си станция за събиране на хладилния агент?
Считате ли, че този основен агрегат за тази дейност, диференцира "любителите" от професионалистите в бизнеса?
А "десерта" на въпроса е - има ли лицензирана фирма за работа с хладилни агенти, която да няма станция за събиране на фреон?
Аз съм потебител, ама като отивам в болницата да ми извадят апандисита не правя първо инвентаризация на хирургичния набор.
Тия въпроси са си за вас, дето сте в бизнеса!
Re:Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
Може би ВД незнае че големите фирми си имат монатажни групи които правят само монтажи и ремонтни групи които се занимават само с ремонтна деиност А часниците които нямат фирма изпалняват и 2 те работи едно временно Но това не значи че без станция немоге дасе прави ремонт А и не винаги истокания фреон може да се ползва повторно
Re:Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
Малко криво подкарах темата и прозвуча като заяждане...
Не ми беше това идеята, но както и да е!
Всеки си преценява каква екипировка да ползва и да има.
Обаче ако попиташ клиенти, на които е правена "профилактика", дали групата е презареждала фреона, често не разбират въпроса!
Оттам дойде и темата...
Не за друго, а понеже профилактиките се "таксуват" редовно!
Така или иначе, нямам намерение да се заяждам с никой, така че ако темата е безмислена, по-добре да се изтрие!
Re:Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
Има ли смисъл в излишния труд в поне 90% от климатиците,които си работят нормално преди профилактиката - да им се точи фреона,да се мери и да се презарежда отново? Аз не бих товарил клиента си с подобна "кауза"...
Re:Станция за събиране на фреон. Необходима ли е?
Цитат:
Първоначално публикувано от stelaartoa
Има ли смисъл в излишния труд в поне 90% от климатиците,които си работят нормално преди профилактиката - да им се точи фреона,да се мери и да се презарежда отново? Аз не бих товарил клиента си с подобна "кауза"...
Разбира се, че това е безумие. Най-малкото ясно показва как си направил монтажа. Климатика ако е монтиран правилно не трябва да губи фреон. Ако ли пък по някаква причина губи, за това има признаци и тогава се източва и се мери.