Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
Моите и двата антични на Р22 клими така ми ги монтираха преди много години - гръб в гръб вътрешното е точно зад външното и тръби не се виждат никъде. Тогава нищо не бях чел по материята и въобще не съм знаел какво и как се прави. Бълбукат си, но само за охлаждане през деня (нощем не понасяме клими) не е проблем. За топло си имам локално парно. Вече новия 3-ти преди няколко месеца го монтираха с някъде към 2.5-3м. тръбен път и уж нямаше шумове. Но той беше за баща ми в пристройката и за съжаление се ползва само 1-2 месеца, защото почина . Ще го местя в къщата, но пак ще е гръб в гръб защото няма да пробивам други дупки. Може да се завъртят "охлюви". За охлаждане през деня ще се изтърпят шумове ако ги има.
Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
Цитат:
Първоначално публикувано от
Ивайло Колев Точно когато е твърде къс тръбния път ще се чува това бълбукане. Дайкин си пишат в ръководството че трябва да е минимум 1.5м иначе така и така става. Нямам никакво бълбукане и климатика си работи супер.
Daikin FTXZ50N/RXZ50N
Хубаво че си прочел , тука бях написал, че монтирам климатици с 2м тръби,като минимум, и ме анатемосха .:029:
Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
Цитат:
Първоначално публикувано от
Ивайло Колев Точно когато е твърде къс тръбния път ще се чува това бълбукане. Дайкин си пишат в ръководството че трябва да е минимум 1.5м иначе така и така става. Нямам никакво бълбукане и климатика си работи супер.
Daikin FTXZ50N/RXZ50N
Само да уточня... не само Дайкин, но и доста други марки дават минимален тръбен път... И има защо да е така... При доста модели въпросният минимум е 3м...
Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
А при една марка е 5 метра минимума, ма никой не го спазва.
Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
Цитат:
Първоначално публикувано от
microclim@ Хубаво че си прочел , тука бях написал, че монтирам климатици с 2м тръби,като минимум, и ме анатемосха .:029:
Утре иди да запалиш две свещи, изповядай се и от тук на сетне слагай по още два метра, може за Бог да прости или срещу лепта ;)
Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
Цитат:
Първоначално публикувано от
edi1 А при една марка е 5 метра минимума, ма никой не го спазва.
Ако визираш Хитачи, то при европейските модели и по-точно RPC модела, вече минималния тръбен път е 3м а не 5м.
Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
Може, но не и на някоя деветка . Вярно че има изискване и до 5 м. но това е за по големи мощности и за друг тип машини, канални, касетъчни... На Дайкин 50-ка с очите си видях само веднъж 3м. минимум.
Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
Знам за дайкините (мойте) немога да говоря за други марки или модели.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...df39a72238.jpg
Daikin FTXZ50N/RXZ50N & FTXM35M/RXM35M