Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Телата поне още месец няма да се слагат, че апартаментът е на шпакловка и замазка, като има още доста работа, но полагането на тръбния път е наложително да стане на този етап.
Естествено поисках да сменят цялата тръба, при има-няма 4 метра път, но цитат - "можело пак така да стане" и "заваряването го правим всеки ден, особено при корекции на положен още при строежа тръбен път, надеждно е". Не споря, в момента съм на газ и там тръбата за газта със сигурност има доста заварки, но ми се струва по-сложно решение пред цялостната подмяна.
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
На мен също ми заваряваха при вече положени тръби и нямам проблеми, за сега, но се изложиха с монтажа на външното.
Но при мен заварката е външна и ако изпусне след време, лесно ще се оправи, при теб ако ще се замазва, не знам дали е добра идея.
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Първо, няма проблем климатика да работи с тази притисната/сгъната тръба. Практиката го показва.
Как така Вимакс нямат инструменти за заварки??
Как пък ще изпусне от заварената тръба? Заварката е по-здрава от самата тръба.
Кажи им като дойдат за монтажа, леко да я стиснат с клещите и приключвай с притеснението.
4 Прикачен файл(ове)
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Курт капан са тия предварителни инсталации.
Пречупване може ли да се хване с продухване с азот, ако не е съвсем сплескана тръбата?
Иначе тези на последната снимка, като че ли са умишлено сплескани, за да не влизат боклуци, поне така ми изглежда.
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Ако нещата се правят както трябва и се подсигурят нещата от евентуални погроми от куцо, кьораво и сакото където прави нещо по строежа, проблеми няма да има. С азот може да проверите дали има пропуск.
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Най-вероятно предварително са вакуумирали , и са ги сплеснали да не се де-вакуумира...:lol:
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Цитат:
Първоначално публикувано от
Rumb@ta
Първо, няма проблем климатика да работи с тази притисната/сгъната тръба. Практиката го показва.
Как така Вимакс нямат инструменти за заварки??
Как пък ще изпусне от заварената тръба? Заварката е по-здрава от самата тръба.
Кажи им като дойдат за монтажа, леко да я стиснат с клещите и приключвай с притеснението.
Ааа, няма кво да им казва. Може да си прещипят пръстите, без да искат. Нали компресорът е двуцилиндров, като надуе хубаво, ще изправи тръбата като сварен макарон. Между другото, виждал ли си вътрешната страна на заварена от ахмак медна тръба, без фомиране? Повечето монтажници от тези фирми са виждали бутилка за газ, различна от фреоновите, само в багажника на баничарката! И тя не е пълна с азот.
Отговор: Спешно - деформирана медна тръба - проблем ли е?
Скоро монтажници от същата фирма, ми слагаха нов MHI на мястото на стар Haier и при демонтажа на тръбите имаше същото огъване ! Интересно , че се чудеха как е работил, а тук казват, че няма никакъв проблем да е така !? Иначе старата конвекционалка си работеше безгрижно с тази тръба 14 години, тя не че се беше е повредила, просто беше време за нещо по-добро !