Резултати от 1 до 5 от общо 5

Климатик FINLUX грешка F1

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    502
    #1

    Климатик FINLUX грешка F1

    Здравейте, някой има ли идея какво показва грешка F1 при климатик Finlux model: fdci-12fj40bl.

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #2

    Отговор: Климатик FINLUX грешка F1

    Неизправен IPM модул.

    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk

  4. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    502
    #3

    Отговор: Климатик FINLUX грешка F1

    ivan74, благодаря за отговора.
    С включването на климатика крушките започват да мигат, напрежението и то започва да играе, тази грешка възмо ли е да е вследствие от това нестабилно напрежение. В таблото на апартамента няма хлабави връзки.

  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #4

    Отговор: Климатик FINLUX грешка F1

    Ето всичките:

    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk

  6. Member Аватара на frick
    Тук е от
    Apr 2011
    Мнения
    502
    #5

    Отговор: Климатик FINLUX грешка F1

    Благодаря още веднъж за допълнителната информация.

    - - - - - - - - - -

    Проблема е решен.След сигнал до evn за нестабилно напрежение и последваща проверка от тяхна страна се оказа проблемна връзка в таблото за електромерите. След отстраняването на проблема в таблото климатика си работи нормално и осветлението не примигва. Явно не стабилно напрежение е карал климатика да показва тази грешка.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Грешка при климатик Fujitsu AOYR12LGC
    От megfili във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 01-09-18, 10:59
  2. Климатик Finlux с нагревател на външното тяло.
    От svetoslavslav във форум Други марки климатици
    Отговори: 25
    Последно: 19-03-16, 11:55
  3. Климатик National H23 грешка.
    От diss във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1
    Последно: 08-03-16, 10:05
  4. Климатик Voltel AC-35 грешка Е7
    От thenick във форум Други марки климатици
    Отговори: 0
    Последно: 09-02-14, 20:52
  5. Климатик Makico грешка Е2
    От HUGO във форум Други марки климатици
    Отговори: 2
    Последно: 20-11-11, 21:19

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе