Re: Защита от пренапрежение
Така зададен въпроса е много общ. В мрежата могат да се появят кратки пикове с високо напрежение вследствия на изключване на големи индуктивни товари или други причини, както и трайно повишаване на напрежението вследствие на погрешно свързване или пробив на друга фаза към нулевия проводник и несработване на защитата. Подхода за решение в двата случая е различен. В първия случай се поставят паралелно на веригата елементи, които гасят пиковете и се самовъзстановяват след това. Във втория случай се предизвиква бързо изключване на всички консуматори и захранването се възстановява само след намесата на човек и отстраняване на причината за повишеното напрежение. Опита се да си специфицираш нещата по-точно.
Re: Защита от пренапрежение
По телевизията дават хора, на които са им заминали електроуредите след като от енергото са подали повече от 220V. Предполагам, че това е трайно повишаване на напрежението в мрежата. Другото за което говориш предполагам е токовите удари. Ако имаш информация и за двата варианта как може да се реализира ще е още по-добре, вместо да купувам отделно разклонители със защита от токови удари.
Re: Защита от пренапрежение
За защита от пиковете тези разклонители са добро решение.
За защита от трайно пренапрежение се правят специални защити. Най - простото решение, което съм правил е с мощен тиристор, свързан в мрежата веднага след главния предпазител и електронна прагова схема, която да следи напрежението. Когато напрежението премине зададения праг за определено време, схемата сработва и подава управляващ импулс на тиристора. Той се отпушва и пуска през предпазителя ток, по-голям от тока за изгарянето му. Предпазителя изгаря и цялата инсталация остава без напрежения. Предпазителя трябва да е добре оразмерен и бързодействащ. Ако инсталацията е със заземителен кабел това може да се направи и с дефектнотоков автомат, като се имитира утечка спрямо земя. Тогава няма нужда от мощен тиристор.
Re: Защита от пренапрежение
Първо нека да уточним, че 220V би трябвало да е минималното напрежение за монофазна инсталация, а 240 максимума. Погледнете, който и да е уред и ще видите, че пише 220 - 240V. Аз ти препоръчвам катоден отводител. Тук пише доста неща за пренапреженията - може да се зачетеш:
http://web.schneiderelectric.bg/bgne...eArrestors.pdf
Re: Защита от пренапрежение
Сега остава да кажеш къде във Варна има магазин на Шнайдер. Аз отдавана искам да си сменя таблот вкъщи и да му сложа катоден отводнител. Първо мислех Елмакр, но мног обързо се отлазах. Трябва да се заложи на нещо качествено. Друг вариан е Мерилин Герин. Идея си няма каква пари ще ми излезе цялото талбло с бушоните и отводнителя.
Re: Защита от пренапрежение
За Варна един от дистрибуторите на Schneider е ЕЛКОМЕРС ВЯРА. Адрес: ЗПЗ База НОВА 052/ 501661, 500736
http://eae.elmedia.net/index.php?rid...228&letter=%C5 - тук може да намериш и други фирми дистрибутори на Schneider.
Re: Защита от пренапрежение
Да уточниме само, че Merlin Gerin i Telemechanik са търговски марки на Schneider Electric
Re: Защита от пренапрежение
Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
... Първо мислех Елмакр, но мног обързо се отлазах...
Защо се отказа от Елмарк, не са качественни или какво. Аз също мисля да си слагам на Елмарк и се интересувам от качеството им. За автоматичните им предпазители съм чувал лоши мнения, но тях ги правят в България, а катодните им отводители са вносни и предполагам са по-качественни.
Ако някой има опит с техни катодни отводители нека го сподели.
Има и друго - дори и най-качественния не ти дава 100% сигурна защита.
Re: Защита от пренапрежение
Ами аз чувам само лоши неща за Елмакр. Предимството е, че са евтини. Освен това катодния отводнител на елмарк се задейства при 280волта, а шнайдера при 260. Иначе конкретно котодните им отводнители може и да не са лоши. До колкота разбирам са с газоразрядник със варистор в един корпус.
Re: Защита от пренапрежение
Elmark по принцип е американска фирма. Имат завод за автоматични прекъсвачи в България. Мисля, че един техен катоден отводител SPD-C/1P http://elmark-bg.borsabg.com/?81&02&96191 с 20kA разряден ток ще е добра защита на входа на инсталацията. За финна защита може да се използват разклонители с вградени разрядници с 2кА разряден ток http://www.elcotech-bg.com/products_bg.html.
Re: Защита от пренапрежение
То по принцип е така. Най ефективна е защитата, когато имаш няколко катодни отводнителя. В някои електроуреди, като по-скъпите климатици си имат вградени защити с варистор и разрядник.
Re: Защита от пренапрежение
Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
Най - простото решение, което съм правил е с мощен тиристор, свързан в мрежата веднага след главния предпазител и електронна прагова схема, която да следи напрежението. Когато напрежението премине зададения праг за определено време, схемата сработва и подава управляващ импулс на тиристора. Той се отпушва и пуска през предпазителя ток, по-голям от тока за изгарянето му. Предпазителя изгаря и цялата инсталация остава без напрежения. Предпазителя трябва да е добре оразмерен и бързодействащ. Ако инсталацията е със заземителен кабел това може да се направи и с дефектнотоков автомат, като се имитира утечка спрямо земя. Тогава няма нужда от мощен тиристор.
Бих добавил един газоразрядник , за повече сигурност , съчетана с доста по бързо действие.