Захранващ кабел на апартамент
Каква дебелина трябва да има захранващия кабел за голям апартамент с много консуматори
които са разпределени в 7 токови кръга:
1- климатик 1,5 kw и радиатор 2 kw - 16 А
2- втори климатик 1.5 kw и радиатор 2 kw - 16 А
3- бойлер 3 kw, пералня 2.3 kw , хладилник - 25 А
4- втори бойлер 3 kw и ел. печка за баня 1.2 kw - 25 А
5- готварска печка и контакти в кухнята - 25 А
6- осветление - 16 А
7 - останалите контакти - 20 А
Така е направена новата ел. инсталация на стар апартамент с предполагаем захранващ кабел от 6 квадрата и главен предпазител на апартаментното табло 32 А.
Опасявам се , че няма да извържи - МОЛЯ, ДАЙТЕ СЪВЕТ !
Re:Захранващ кабел на апартамент
Кабел 10mm2 и главен предпазител 63А.
Re:Захранващ кабел на апартамент
Доколкото знам главния предпазител в таблото се определя от заявената мощност и то не е твоя грижа , определено 32А монфазен предпазител е многооо малък за твоите нужди.
Re:Захранващ кабел на апартамент
Нещо не са сметнати предпазителите. Захранващия кабел обезателно трябва да е 10мм² и предпазител от 63А. Притеснява ме оразмеряването на токовите кръгове.
За 1-ви и 2-ри кръг с обща консумация от 3,5кВ, което ще харчи 15,2А е сложен 16А предпазител, който ще грее и не след дълго ще изключва.
За 3-ти кръг 23А с предпазител от 25А. Малко по-добре от горните, но отново е много натоварен предпазителя.
4-ти кръг е добре - 18А с 25А предпазител е много добре.
5 кръг зависи каква е готварската печка е включена, но определено там по-подхожда 32А с 4мм² кабел.
6. За осветление е много 16А. При този голям апартамент не знам колко крушки и какви ще са те, но примерно 6А мисля, че са достатъчни.
Re:Захранващ кабел на апартамент
И аз съм за 10кв и 63А.
Egu как го реши че не са сметнати предпазителите. Ако кръга с 16А му е пуснат кабел 1.5кв какво ще стане ако му сложи 20 или 25А. Да ли са добре оразмерени предпазителите може да се каже след като се дадът данни и за сечението на проводниците които защитават. А товарите могат да се разместват на различни вериги и не работят едновременно на макс.
Re:Захранващ кабел на апартамент
Колеги , благодаря Ви за съветите !
Захранващия кабел от електромера до апартаментното табло аз ли трябва да го сменя или да търся енергото ?
Re:Захранващ кабел на апартамент
Цитат:
Първоначално публикувано от todi
........
Захранващия кабел от електромера до апартаментното табло аз ли трябва да го сменя или да търся енергото ?
Можеш и ти стига да имаш нужните умения. Но свързването към електромера ще трябва да направят от енергото, за да пломбират отново електромера.
Re:Захранващ кабел на апартамент
Цитат:
Първоначално публикувано от mil_10
И аз съм за 10кв и 63А.
Egu как го реши че не са сметнати предпазителите. Ако кръга с 16А му е пуснат кабел 1.5кв какво ще стане ако му сложи 20 или 25А. Да ли са добре оразмерени предпазителите може да се каже след като се дадът данни и за сечението на проводниците които защитават. А товарите могат да се разместват на различни вериги и не работят едновременно на макс.
За кабелите си прав, за това е хубаво и това да се сметне, а не после да се тегли чоп кое да се включи и кое да се изключи.