Захранващ кабел на апартамент

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    2
    #1

    Захранващ кабел на апартамент

    Каква дебелина трябва да има захранващия кабел за голям апартамент с много консуматори
    които са разпределени в 7 токови кръга:
    1- климатик 1,5 kw и радиатор 2 kw - 16 А
    2- втори климатик 1.5 kw и радиатор 2 kw - 16 А
    3- бойлер 3 kw, пералня 2.3 kw , хладилник - 25 А
    4- втори бойлер 3 kw и ел. печка за баня 1.2 kw - 25 А
    5- готварска печка и контакти в кухнята - 25 А
    6- осветление - 16 А
    7 - останалите контакти - 20 А
    Така е направена новата ел. инсталация на стар апартамент с предполагаем захранващ кабел от 6 квадрата и главен предпазител на апартаментното табло 32 А.
    Опасявам се , че няма да извържи - МОЛЯ, ДАЙТЕ СЪВЕТ !

  2.  
     
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #2

    Re:Захранващ кабел на апартамент

    Кабел 10mm2 и главен предпазител 63А.

  4. Banned
    Тук е от
    Jan 2006
    Живее в
    https://t.me/pump_upp
    Мнения
    423
    #3

    Re:Захранващ кабел на апартамент

    Доколкото знам главния предпазител в таблото се определя от заявената мощност и то не е твоя грижа , определено 32А монфазен предпазител е многооо малък за твоите нужди.

  5. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #4

    Re:Захранващ кабел на апартамент

    Нещо не са сметнати предпазителите. Захранващия кабел обезателно трябва да е 10мм² и предпазител от 63А. Притеснява ме оразмеряването на токовите кръгове.
    За 1-ви и 2-ри кръг с обща консумация от 3,5кВ, което ще харчи 15,2А е сложен 16А предпазител, който ще грее и не след дълго ще изключва.
    За 3-ти кръг 23А с предпазител от 25А. Малко по-добре от горните, но отново е много натоварен предпазителя.
    4-ти кръг е добре - 18А с 25А предпазител е много добре.
    5 кръг зависи каква е готварската печка е включена, но определено там по-подхожда 32А с 4мм² кабел.
    6. За осветление е много 16А. При този голям апартамент не знам колко крушки и какви ще са те, но примерно 6А мисля, че са достатъчни.

  6. Member
    Тук е от
    Jan 2008
    Мнения
    162
    #5

    Re:Захранващ кабел на апартамент

    И аз съм за 10кв и 63А.

    Egu как го реши че не са сметнати предпазителите. Ако кръга с 16А му е пуснат кабел 1.5кв какво ще стане ако му сложи 20 или 25А. Да ли са добре оразмерени предпазителите може да се каже след като се дадът данни и за сечението на проводниците които защитават. А товарите могат да се разместват на различни вериги и не работят едновременно на макс.

  7. Novice
    Тук е от
    Jan 2010
    Мнения
    2
    #6

    Re:Захранващ кабел на апартамент

    Колеги , благодаря Ви за съветите !
    Захранващия кабел от електромера до апартаментното табло аз ли трябва да го сменя или да търся енергото ?

  8.  
     
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Тук е от
    Aug 2003
    Живее в
    София
    Мнения
    13,807
    #7

    Re:Захранващ кабел на апартамент

    Цитат Първоначално публикувано от todi
    ........
    Захранващия кабел от електромера до апартаментното табло аз ли трябва да го сменя или да търся енергото ?
    Можеш и ти стига да имаш нужните умения. Но свързването към електромера ще трябва да направят от енергото, за да пломбират отново електромера.

  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Тук е от
    Apr 2005
    Мнения
    352
    #8

    Re:Захранващ кабел на апартамент

    Цитат Първоначално публикувано от mil_10
    И аз съм за 10кв и 63А.

    Egu как го реши че не са сметнати предпазителите. Ако кръга с 16А му е пуснат кабел 1.5кв какво ще стане ако му сложи 20 или 25А. Да ли са добре оразмерени предпазителите може да се каже след като се дадът данни и за сечението на проводниците които защитават. А товарите могат да се разместват на различни вериги и не работят едновременно на макс.
    За кабелите си прав, за това е хубаво и това да се сметне, а не после да се тегли чоп кое да се включи и кое да се изключи.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Захранващ кабел за LG 24MA53D PZ
    От Боряна във форум Аксесоари за телевизори
    Отговори: 0
    Последно: 06-09-14, 16:05
  2. Свързване на захранващ кабел на AEG 47056VS-MN
    От qazwsx във форум Бяла техника
    Отговори: 1
    Последно: 06-05-13, 09:58
  3. Търся захранващ кабел 4 pin към 2 x 4 pin
    От streetfight във форум Общ - хардуер
    Отговори: 1
    Последно: 15-06-11, 23:08
  4. камера panasonic nv gs-17. липсващ захранващ кабел.
    От richterbg във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 3
    Последно: 16-11-09, 10:49
  5. Питане за захранващ кабел.-Проблема е решен.
    От b.shterev във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 2
    Последно: 20-03-08, 21:04

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе