2 Прикачен файл(ове)
Съвет за смяна на главен предпазителл
Здравейте.
Налага се подмяна на главния предпазител, този който е в главното табло, не в апартамента(живея в 8-етажен блок). Причината е, че често изключва когато се понатовари системата вкъщи. Под натоварване разбирам да включа едновременно пералня и сушилня. Тогава изклюючва главният предпазител долу на таблото, а не някой от тези в апартамента. Поради някакви причини строителят е сложил 10А главен предпазител, което както и да го погледнеш си е малко. Искам да сложа такъв с поне 25А(а може би 40А). Не съм съвсем невежа по токовете, но предпочитам някой знаещ какво прави да свърши работата и ще търся специалист. Все пак искам за моя информация да питам за някои неща. Прилагам снимка на главното табло (дано съм успял да я кача). Има свободен достъп до предпазителя в таблото. Този за смяна е ограден в жълто.
Въпрос 1: Сложна ли е смяната (трудна, времеемка)?
Въпрос 2: Защо от всички предпазители на шината само в моя и още един влизат 3 кабела отдолу? Това усложнява ли смяната?
Иска ми се да съм наясно с тези неща преди да викна някого.
Благодаря предварително.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Сигурен ли си че е 10А. Обади се на енергото, те са длъжни да дойдат да проверят ситуацията и ако се наложи да го подменят.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Съдейки от снимките и от написаното, разбирам, че сте доста далеч от материята и е най-добре Вие да не се занимавате. Извикайте човек, който разбира да Ви свърши работа. Това са трифазни предпазители и ако не сте по един апартамент на етаж и нямате трифазен ток в къщи, значи предпазителят е за още 2 апартамента. За да се смени трябва да се спре захранването на таблото. От долната страна има трифазен гребен, захранващ всички тройки предпазители, а влизащите проводници захранват него. Всъщност струва ми се, че тези предпазители са преди електромер и са собственост на ЕРП. Тяхна работа и задължение е да ги сменят, а не Ваша. Възможно е, ако нямате Акт16, таблото да се води "времянка" и затова да са 10А предпазителите. Тогава няма да Ви ги сменят.
Работата не е проста, затова се свържете с ЕРП или с квалифициран човек, който да огледа и да Ви каже какво да направите.
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Блокът е в експлоатация вече 11 години, не е нещо временно. Предпазителят е само за моя апартамент( за всеки апартамент има такъв). И предполагам, че са го сложили по-слаб защото се води подпокривен етаж (апартаментът е малък - 70 кв.м). Прилагам снимка отблизо, където се виждат стойностите. На повечето апартаменти са по 16А.
И честно казано не вярвам Енергото да си мръднат пръста за да го поправят... Ще търся квалифициран човек.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Този предпазител е на ЕРП и са длъжни да го сменят. Ами ако е повреден? Големината на апартамента няма значение, а разрешената мощност за даден обект. 30А е малко за жилище. 10А са малко за монофазен консуматор-нормален бойлер от 2.4 или 3 kW, не можете да включите. В повечето случаи при монофазно захранване, предпазителите са по 50 или 63А.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Има някаква конспирация с тези 16 и 10 ампера на апартамент. И за първи път виждам трифазни. Има селски тарикати строители, които под предлог, че кооперацията ще е с локално парно и т.н., заявяват малки партиди, защото е по-евтино. Иначе трябва да са 50 или 63 монофазно. Може да се провери в енергото колко е т.нар. предоставена мощност за апартамент. А за смяна с по-голям трябва да се подаде искане в енергото и да се доплати. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СМЕНЯЙ ПРЕДПАЗИТЕЛИ БЕЗ СПЕЦИАЛИСТ ДА ОГЛЕДА ТАБЛОТО И НАЙ-ВАЖНОТО - СЕЧЕНИЕТО НА КАБЕЛИТЕ КЪМ И В АПАРТАМЕНТА. Това е една от най-честите причини за пожар в ел. таблата, на някой му пада или гори предпазител и той го сменя с по-голям, без да се съобрази, че проводникът е по-тънък. Проблем би бил и захранващия кабел за цялото табло ако всеки вземе да сменя предпазителите. В апартаментното ти табло колко е главния предпазител и колко са другите кръгове?
Много ми е любопитно щом долу е 10.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
В апартаменното табло нямам главен предпазител, а само за отделните кръгове. Там са по 16А, а този за бойлера е 20А. (бойлерът се ползва много рядко, защото има ТЕЦ)
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Няма конспирация-най-евтиното разрешение е за мощност 6 kW. Следващата по-голяма вече е"гилотина" и затова строителите искат 6 kW, а там трифазен 10А е достатъчен. Не ми се мисли какво е сечението на кабела от главно до апартаментно табло. В апартаментното табло не трябва да имаш предпазител по-голям от 6А, за да има каскадиране и да изключва предпазител горе, а не долу в главното табло.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Цитат:
Първоначално публикувано от
SPSt Няма конспирация-най-евтиното разрешение е за мощност 6 kW. Следващата по-голяма вече е"гилотина" и затова строителите искат 6 kW, а там трифазен 10А е достатъчен. Не ми се мисли какво е сечението на кабела от главно до апартаментно табло. В апартаментното табло не трябва да имаш предпазител по-голям от 6А, за да има каскадиране и да изключва предпазител горе, а не долу в главното табло.
Какви са тези глупости?!? Изобщо чувате ли се какви ги ръсите?
Един бойлер от 3kW на монофазно захранване (защото масово са такива) консумира приблизително 13,64 A! Как може да се приеме за нормално да се инсталира под 16A предпазител за бойлер?!? Това е НЕНОРМАЛНО и не подлежи на никакви норми! Да не говорим за главен предпазител...
Захранващите кабели за апартамента са или 6мм2 или 10мм2 - какъвто и да е под 6мм2 - не е редно да има!
АЛФ задължително се обърни към енергодружеството защото главния предпазител долу в таблото е негова грижа!
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Щом горе има 20 ампера на единия кръг значи долу трябва да се смени с поне 25 и пак трифазен. А каква е фурната, на кой кръг е или е на газ? По принцип 16 ампера се слага за осветление и сечението е 1 или 1.5 квадрата. Ако пералнята и сушилнята са на един кръг, това са над 4 кв. и изключва 10 предпазител. Но и горе 16 трябва да е на ръба и проводника може и да загрява. Може да се върже сушилнята на кръга на бойлера като не се пускат заедно. Но долу задължително трябва да се сложи 20 или 25 трифазен и за препоръчване от ерп-то и с доплащане за мощност. Иначе по първия въпрос - не е голяма философия и не е времеемко но трябва да се направи от човек, който разбира. И трябва да се прекъсне захранването на цялото табло и да се съгласува със съседите. Моето притеснение при смяна на предпазители винаги е сечението на кабелите.
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
ivodivo Какви са тези глупости?!? Изобщо чувате ли се какви ги ръсите?
Един бойлер от 3kW на монофазно захранване (защото масово са такива) консумира приблизително 13,64 A! Как може да се приеме за нормално да се инсталира под 16A предпазител за бойлер?!? Това е НЕНОРМАЛНО и не подлежи на никакви норми! Да не говорим за главен предпазител...
Захранващите кабели за апартамента са или 6мм2 или 10мм2 - какъвто и да е под 6мм2 - не е редно да има!
Както се разбра, явно говорим за селски тарикат, псевдо строител, който е изградил инсталациите с идеята, че има тец и газ???, и оттам пести от сечението на кабелите и от такса към ерп-то, залагайки капан за в бъдеще. И както разбирам в апартаментното табло има 3 предпазителя и съответно са три кръга без главен. А за бойлера е 20, но има бойлери с 1.5 кв. мощност, които загряват по-бавно. Но преди да правиш каквото и да е, викни някой да види сеченията на проводниците. Ако имаш 3 по 2 или 2.5 до горе, може и да стане работата, като се разпредели товара по трите фази. Подозирам, че захранването може и да не е трифазно за всеки апартамент.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
В апартаментното табло има 7 предпазителя:
- осветление
- бойлер
- контакт в кухня
- контакт в кухня
- контакти в стая
- контакти в стая
- контакти в стая
Приемам нещата насериозно и няма да си правя експерименти. Ще потърся експертно мнение на място.
Всъщност предполагам, че ако сменя предпазителя без съгласуване с ЕРП може да подлежа на глоба...
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Цитат:
Първоначално публикувано от
ivodivo Какви са тези глупости?!? Изобщо чувате ли се какви ги ръсите?
Един бойлер от 3kW на монофазно захранване (защото масово са такива) консумира приблизително 13,64 A! Как може да се приеме за нормално да се инсталира под 16A предпазител за бойлер?!? Това е НЕНОРМАЛНО и не подлежи на никакви норми! Да не говорим за главен предпазител...
Преди да ръсиш мозъци, прочети баавно какво съм написал и ако можеш го проумей. Ако има разрешение за мощност 6 kW, ЕРП монтира 3-ка 10А. Изобщо не ги интересува дали ще си монтираш бойлер 3 или 30 kW, защото за толкова си си платил. Тарифите за разрешителните за мощност ги има в страниците на ЕРП-тата. Прочети и ще разбереш какви са цените и защо строителя слага такива предпазители и после собственика да си чука главата. И по-спокойно с тона, защото със сигурност знам по-добре от теб какво трябва да се монтира и какво се прави в действителност. Подозирам и че терминът "каскадиране" ти е непознат.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Сигурен съм, че повече ги разбираш тези недомислици...
Поста ми не беше насочен към теб! Възмущението ми бе към такива извращения - не знам дали са в разпоредби за захранване на апартамент или не ама е глупаво дори да се предлага! Не всеки разбира от електричество и мощности...
Айде обясни ми как ще си пусне фурна на тези 6А на кръг?
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Не си разбрал добре. Не предлагам да си сложи 6А в апартаментното табло, а отбелязвам, че ако в главното са 10, то горе трябва да са 6А. Ако долу са 16, горе-10, ако долу са 25, горе 16 и т.н. Това се нарича "каскадиране" на защитата и се прави да изключи първо по слабия предпазител. Аз силно се съмнявам, че до апартаментното табло отиват 3 фази, но от снимките не се вижда дали електромерът е трифазен или монофазен. Ако наистина е 3 фазно захранването, предпазителят долу трябва да е поне 3х25, но само ако кабелът е поне 4х2.5мм2. Ако кабелът е 4х4мм2, долу може да се сложи 3х32, а горе предпазителите да са до 25А вкл. Какъв ще бъде долу предпазителят обаче зависи не само от сечението на защитаваният кабел и от електромера /понеже той защитава и него/, а и от отпуснатата мощност от ЕРП. И понеже той е тяхна собственост според "Наредбата за присъединяване........", те определят какъв ще бъде. Не зная дали го обясних достатъчно точно, но дано да се разбира.
Отговор: Съвет за смяна на главен предпазителл
Цитат:
Първоначално публикувано от
ALF ......
Колко кабела идват от главното табло в апартаментното и къде са свързани. Я дай снимка на апартаментното табло. Много ме съмнява тая работа, да се слага трифазен автоматичен предпазител, на еднофазна партида. А три предпазитела на една фаза е нонсенс. Трифазна партида за захранване на апартамент, мммм, няма логика според мен. Ако пък този предпазител захранва Вашия апартамент, а другия до него, съседния апартамент, тогава при късо при Вас, ще спре тока и на момшията. Вижте че бутоните им са общи на трите предпазителя. Има доста неясноти тук.