"не повече от 28 минути ..." според мен трябва да е "поне 28 минути ..."Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Преглед за печат
"не повече от 28 минути ..." според мен трябва да е "поне 28 минути ..."Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
estqwerty, имаш една малка неточност в превода на "and more than 28 minutes (25/35 class), or 44 minutes (50 class)".
More than се превежда повече от, а не както ти си го превел "не повече от".
Както е обяснено на английски: Началните условия трябва да са направени от температурите на околния въздух навън и топлообменника.
Какви точно са условията, изразени в конкретни стойности не е споменато (поне в това сервизно, което аз гледам).
Времевите интервали, споменати по нататък са за минимален цикъл на отопление, при който не се допуска дефрост: При условие, че системата е в режим отопление , 6 минути след стартиране на компресора и повече от 28 минути (за 25/35) или 44 мин (за 50) натрупано време от началото на операцията (по отопляване) или край на дефрост.
Тва значи, че дефрост може да настъпи не по-рано от 6 минути след старт на компресора и поне 28 минути топлене. Значи примерно компресора заработва,
1. минават 10 мин и той спира поради достигане на задание. Дефрост не може да се получи, защото го няма условието за 28-те минути.
2. Компресора почива 5 минути, но те не се броят в условията за дефрост.
3. Компресора тръгва и работи 10 мин, пак спира да почива.
4. Компресора тръгва и вече ако работи 8 минути без да спира имаме акумулирано време 28мин - та дефрост може да има, а може и да няма в зависимост от температурните условия, които не са пояснени в сервизното.
Ако в точка 4 компресора работи 5 минути и след това спре "да почива" и след тва като тръгне за 3 мин ще има натрупано време 28 минути, но дефроста е забранен, защото не е изпълнено условието за 6 минути непрекъсната работа. В този случай дефроста е разрешен след 6 мин, като натрупаното време на работа е 31 минути, което е повече от 28 мин.
Това, че дефроста е разрешен не значи, че ще настъпи. Всичко зависи от температурните условия споменати в началото и неуточнени с цифри и формули в сервизното.
Предстои ми купуването на подови климатици.Насочил съм се към Дайкин 1бр.35 и 2бр.50.Преди време имаше дебат в този форум,че външното тяло не е от професионалната серия,а някаква сиеста.Като купувам какви точно трябва на бъдат буквичките RXS -J ? За да не съжалявам после?
Работата на FTX... под нулата наистина е МНОГО ЗЛЕ.
Спират да се следят условията за влизане в дефрост ( Т околно и Т на топлообменника) при отрицателните температури на въздуха, макар че по сервизно описание никъде не се споменава за това нещо. Дефростите са като по часовник на 28 мин за малките и 45 мин за големите тела , макар и без нужда. Това е . На време е .
Не съм виждал по-тъп климатик в това отношение.
При FTXS...не е така , макар че условията за дефрост по сервизно са същите , пак прави по някой излишен дефрост , но се ядва .
То затова и цените между сериите са различни.Явно яко са го поорязали FTX, ама все пак не му е ниска цената.То по-евтини машини имат по-добър дефрост.
Според този документ (който се отнася и за други модели дайкин, не само подовия) http://www.icglimited.co.uk/library/...E12-819%29.pdf
(стр. 85)
дефрост контрола (описан по-горе от мен и estqwerty) се стартира когато има изпълнено следното температурно условие:
A< –(19/256)×B+(45/64)×C
Където
A: outdoor heat exchanger temperature (температура на външния топлообменник ТВнТО)
B: output frequency ( изходна честота ИЧ)
C: outdoor air temperature ( външна околна температура ВОТ)
ТВнТО < -0.07421875*ИЧ + 0.703125*ВОТ
Въпроса е как да разберем колко е output frequency - ИЧ за да разберем температурното условие на дефроста.
ето актуалните модели.Цитат:
Първоначално публикувано от barbajani
http://mmc.bg/admin/pics/14_2_PL_FVXS-F_11_nova%202.pdf
признавам объркал съм малко превода - но се съгласете че е написано завъртяно :)
условие за влизане в дефрост е да е работил поне 6 и поне 28 и 44 минути.
така погледнато пак ще трябва да мисля кое как е и да си наглася нещата.
сега ще поразгледам сервизното на брио. 10х. най накрая сервизно с малко повече инфо вътре.
RXS35J равно ли е на RXS35G ?
за B: output frequency ( изходна честота ИЧ)
предполагам по време на дефрост компресора работи на най-високи обороти.
предполагам преди да влезе в дефрост и не може да достигне желаната Т работи на най-високи обороти.
ако сте съгласни с това можем да вземем стойностите за B от графиката в пдф-а, а именно 54 или 82 херца.
Аз не съм съгласен. Преди дефрост не е задължително компресора да работи на максимална честота.
За да влезе в дефрост трябва да имаме температурното условие, в което участва и ИЧ и разрешение за дефрост - тоест минимум 28 минути топлене (което може и да е с прекъсвания) и минимум 6 минути непрекъсната работа на компресора в режим топлене ( тоест от последното спиране да са минали 6 минути). Тогава вече дефрост контрола дава разрешение и дефроста започва (при изпълнено температурно условие от формулата).
Можем да разцъкаме различни стойности за температурните условия като използваме няколко възможни стойности на ИЧ за да видим до каква степен ИЧ оказва влияние във формулата.
Не.Цитат:
Първоначално публикувано от barbajani
https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg523126
J е малко по-широк. На килограми са еднакви.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1320236100[/time]_________________________________________________
Excel-а казва следното.Цитат:
Първоначално публикувано от biro
За 54 Hz. "C" външна температура, "А" температура, под която ако падне топлообменника и почва дефрост
C A
20 10.0546875
19 9.3515625
18 8.6484375
17 7.9453125
16 7.2421875
15 6.5390625
14 5.8359375
13 5.1328125
12 4.4296875
11 3.7265625
10 3.0234375
9 2.3203125
8 1.6171875
7 0.9140625
6 0.2109375
5 -0.4921875
4 -1.1953125
3 -1.8984375
2 -2.6015625
1 -3.3046875
0 -4.0078125
-1 -4.7109375
-2 -5.4140625
-3 -6.1171875
-4 -6.8203125
-5 -7.5234375
-6 -8.2265625
-7 -8.9296875
-8 -9.6328125
-9 -10.3359375
-10 -11.0390625
-11 -11.7421875
-12 -12.4453125
-13 -13.1484375
-14 -13.8515625
-15 -14.5546875
За 82Hz. "C" външна температура, "А" температура, под която ако падне топлообменника и почва дефрост
C A
20 7.9765625
19 7.2734375
18 6.5703125
17 5.8671875
16 5.1640625
15 4.4609375
14 3.7578125
13 3.0546875
12 2.3515625
11 1.6484375
10 0.9453125
9 0.2421875
8 -0.4609375
7 -1.1640625
6 -1.8671875
5 -2.5703125
4 -3.2734375
3 -3.9765625
2 -4.6796875
1 -5.3828125
0 -6.0859375
-1 -6.7890625
-2 -7.4921875
-3 -8.1953125
-4 -8.8984375
-5 -9.6015625
-6 -10.3046875
-7 -11.0078125
-8 -11.7109375
-9 -12.4140625
-10 -13.1171875
-11 -13.8203125
-12 -14.5234375
-13 -15.2265625
-14 -15.9296875
-15 -16.6328125
Стойностите за прекратяване на дефрост. "C" външна температура, "Te" температура, която трябва да достигне топлообменника за да спре дефрост-а.
C Те
20 28.0625
19 27.359375
18 26.65625
17 25.953125
16 25.25
15 24.546875
14 23.84375
13 23.140625
12 22.4375
11 21.734375
10 21.03125
9 20.328125
8 19.625
7 18.921875
6 18.21875
5 17.515625
4 16.8125
3 16.109375
2 15.40625
1 14.703125
0 14
-1 13.296875
-2 12.59375
-3 11.890625
-4 11.1875
-5 10.484375
-6 9.78125
-7 9.078125
-8 8.375
-9 7.671875
-10 6.96875
-11 6.265625
-12 5.5625
-13 4.859375
-14 4.15625
-15 3.453125
Ако не достигне - по таймаут след (650 + 60) секунди излиза.
А 54hz максималната честота ли е? Тази честота има ли отношение към отдаваната мощност?
Ако наистина под нулата дефроства без да има нужда през половин час това е голяма простотия и къде е тогава икономията от инвертора като през половин час ще топлим снежният човек отвън.
Един климатик не могат да направят без да му има нещо.
Относно килограмите на външните тела-моя RXS-G тежи 34 кг.Пише го на етикета на външното тяло.Казвам го защото много често срещам 32кг.,дори и при официалния саит на вносителя.За RXS-J не знам дали е така.Що се отнася до размразяването подовата, 25-ца от подписа ми в 14кв. неизолирани, никога не е размразявала по време.Размразява рядко но все пак по често от голямата Тошиба SKVP-E.
Aми има някои търговци , които са обявили за някои от моделите ( пр. FTX ) , че са за преходните сезони, демек не стават за зимата !Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
По принцип за мен FTX-овете са били проектирани само за охлаждане , като в последствие са станали и за отопление през преходните сезони. Но при температури под нулата , с този дефрост на 28 мин - за 6 мин и 2 мин защитно време ( общо 8 мин) COP-а клони към 2 . Над нулата наистина е комфортен !