Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
нито за подови става дума - за да сме по темата - сложи една/две подови 18-ки като не искаш конвенционалката или нокриата на фуджицу.
в хранителните махгазини е голям вритрилник но пък имаш хладилни витрини да те топлят зимата.
както казаха горе лятото ще е страшно.
от 4-те дайкина не виждам някой да успее да те стопли и да те изстуди.
за хранителен - една колонка 32/34 и нагоре -
хем ще си сигурен че ще стопли като мощност.
хем обръща много въздух - спрямо стенните.
хем малко парички ~1500 лева.
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Колоната е малко рисковано, зависи накъде духа, може да изкара витрините от режим. В малки магазини, по принцип, няма подходящо място за колона.
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Че е за 24-ка то е ясно. Има и друг момент. Пончкога, дори често, след като се сложи машина. Клиента (собственика) решава, че ще слага още витрини. След това се почва ама защо климатика не работи и не смогва. Аз така слагах в един магазин с три витрини. След време клиента се обажда и вика не смогва. Отивам те станали шест витрини, кафе машина от големите и скара за тостери. Е как да смогне...
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Имам един бърз въпрос относно седмичния таймер на подовия Дайкин. Значи аз съм го настроил за Понеделник до Петък от 23:30 до 17:00 да е на 18 градуса ( в този интервал или само се спи в стята или няма никого в нея) и от 17:00 до 23:30 да е 22 градуса. За събота и Неделя настройките са по-различни, защото тогава стаята се обитава и през деня. Въпросът ми обаче е друг. Мога ли примерно ако съм в стаята за няколко часа в периода когато таймерът е на 18 градуса да му задам ръчно примерно 22 градуса и после когато според таймера трябва да включи на 18 ще го направи ли или остава последната ръчна команда активна? Или по-просто казано ръчните настройки на температурата изключват ли действието на седмичния таймер или независимо от тях, когато му дойде часа той ще си включи на зададената от него температура?
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Чегърта ли ви долната клапа като се затваря и отваря ? И защо след като съм дал да духа горе и долу , долната клапа се затваря всеки път ,когато климатика се изключва и се отваря като включи ? Това в режим на отопление .
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Чегърта разбира се! Бай японец не се е сетил да не я затваря когато климатика спре за да почива.
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Стоян-е Може ръчно да зададеш температурата без никакъв проблем.Когато настъпи програмираният час климатика автоматично ще премине на зададената температура.
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Отдавна ми се иска да попитам какво ще стане ако изключим тока на мотора на долната клапа на Дайкина за да не "Чегърта".Ще го хване ли като грешка и какво следва ако го хване като такава?
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
И аз съм се чудил същото,има само един начин да разберем....
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Да,и на мен ми се въртеше,ама кабела отива някъде отзад и не ми се ровеше...
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Тези дни може да пробвам да го изключа.Ако някой ме изпревари нека да сподели как е.
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
А,сега ми хрумна нещо и подейства - оставяте го само на горна клапа ,долната просто я бутате докато се отвори - готово ,не се затваря ! Не знам ,ако спре ток как ще ,но просто ще се повтори процедурата .
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Мисля че при разскрежаване ще върне клапите в правилната позиция,но дано да греша!
Re:Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
Грешиш.Мотора на долната клапа е изключен.Проблема е че може да се прецакат зъбчатите колела с "ръчното нагаждане"...