DAIKIN FTYN50F/RYN50E - шокиран съм от разхода на климатика!
Направо съм в шок.
За отопление на хола (3,5х5х3) и коридора (2х2х3) използвах DAIKIN FTYN50F/RYN50E (външно/вътрешно тяло).
Използвам електронно електромерче и средния разход на климатика е 8,2kW на 24часа.
Реших, че ми е шумен и преоразмерен и го замених с DAIKIN
FTXS35D / ARXS35F (външно/вътрешно тяло). След 36часа работа на новия климатик, който отоплява само хола вече, разхода на ток е 15кW.
Направо се замаях - защо харчи повече?
Ще го засека за по-дълък период, но мисля че няма да има промяна.
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
при еднакви външни температури ли го правиш това замерване?
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Също зависи и от това каква е вътрешната температура която поддържаш и си поддържал преди и сега.
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
И космически кораб да сложиш пак толкова ще харчи, разхода на климатика зависи преди всичко от нуждите на помещението ти, ако то губи 30 кВт топлина за 24h през дограма та и стените нормално е разхода да е 10кВт в ток за същия период.... да не говорим че заменяйки климатика с по малък може би го вкарваш в онези максимални 6кВт отдавана мощност кадето той не е най - икономичен....
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Добре де ако съм разбрал правилно 15 Kw за 36 часа е по 0,416 на час? Или към 2.55 лв. (грубо, зависи от доставчика) Защо ти се вижда много за тази машина?
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
И аз нещо не разбрах:
FTYN50F:
8.2 kWh за 24 h = 0.342 kW среден разход.
FTXS35D
15 kWh за 36 h = 0.417 kW среден разход.
Ако предположим, че си поддържал еднакви задания, и че за второто измерване си изчакал да се темперира стаята, а не на новопоставен климатик след 36 часа, то съм сигурен, че във втория случай външната температура е била по-ниска.
Още един сценарий - всичко е еднакво - вътрешна, външна t°, темперирана предварително стая.
1) FTYN50F има COP 3.63 при 5.8 kW номинал.
2) FTXS35D има COP 3.72 при 4.0 kW номинал.
От 1) и 2) => FTYN при необходима мощност от 4.0 kW има по-голям COP от FTXS35D при 4 kW (по-големи топлообменници).
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Разлика почти 2 пъти е нереално според мен.Или условията са променени(температурата вън и вътре) или не се е темперирало помещението това което казва deian всъщност.Нужни са още тестове и неочаквай да има разлика FTYN50F спрямо FTXS35D в полза на
FTXS35D това е лично мнение.
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
а какво се случва с коефициент на преобразуване над 5.00 ? чачко
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Ниски сметки за ток :Drinks:
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Интересно как потулиха акцията за стоп на фреон 22 по пазара , и какви интереси се намесиха като в повечето страни вече е забрнен със закон ,любопитно мие защо го спряха и при нас 2008 и изведнъж се разсея по медийте ,че видиш ли е било взето крайно решение, практиката показва че машините с фреон 22 -ди хлор ,ди флор Метан , са в пъти по-здрави и в пъти по-лакоми от гледна точка на електроенергия , и са от 45-до 60 % от артикулите по магзината ни мрежа 2 употреба , какво толкос има да се чака , да се удря печата и да се почистят подовете на магзините
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Цитат:
Първоначално публикувано от 1115
Направо съм в шок.
За отопление на хола (3,5х5х3) и коридора (2х2х3) използвах DAIKIN FTYN50F/RYN50E (външно/вътрешно тяло).
Използвам електронно електромерче и средния разход на климатика е 8,2kW на 24часа.
Реших, че ми е шумен и преоразмерен и го замених с DAIKIN
FTXS35D / ARXS35F (външно/вътрешно тяло). След 36часа работа на новия климатик, който отоплява само хола вече, разхода на ток е 15кW.
Направо се замаях - защо харчи повече?
Ще го засека за по-дълък период, но мисля че няма да има промяна.
И аз съм шокиран.Да смениш 5.8кв с 4кв за отопление на ?Защо слушаш философите във форума?
сега най вероятно няма да може да ти отопли при температури около 0 и под 0 градуса.
при -10 градуса от 5.8 кв/ч ти остават 3.69кв( за FTYN50F), при същата външна темпертура на 35-цата му остават 2.55кв/ч.Честито.
По накратко истината ти я е казал Деян в последното изречение от отговора си.
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Грешката е моя - прибързах с заключението.
Постепенно нещата си влизат в норма и разхода на ток спада.
Измерването трчбва да се прави за по-голям период ама аз се притесних май.
На въпроса защо направих тази замяна:
1. 50_ката беше преизчислен и постоянно спираше и тръгваше.
2. 50_ката ми е шумен за помещението където беше монтиран.
3. 50_ката пак си отоплява едно от предишните помещения.
4. 35_тицата сега постоянно си върти компресора.
5. Стаята която топли е 18м2 и 53м3 и си мисля, че е достатъчен.
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Сега трябва да проведеш анти стрес мероприятия че то толкова шок.... земи пий една ракия под климатика :)
Re:Шокиран съм от разхода на климатика
Re:Шокиран съм от разхода на климатика