Отговор: Дайкин дава грешка А6
Моя FTXS 20 D ми дава грешка f2 някой знае ли какво значи.
Отговор: Дайкин дава грешка А6
F6 КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (ПРИ ОХЛАЖДАНЕ)
http://server.mmc.bg/MMCpublic/CD%20...135-110862.pdf
на друго място : Abnormal high pressure or refrigerant overcharged
да не си го зареждал скоро ? много му е фреона.
налягането от какво може да е високо да кажат спецовете. тия цикли на фреона така и не ги разбрах.
Отговор: Дайкин дава грешка А6
за F2 става въпрос благодаря все пак
Отговор: Дайкин дава грешка А6
Дай точен модел на външното тяло. При този модел тази грешка не е дадена.
Отговор: Дайкин дава грешка А6
RXS20E2V1B
- - - Обновено - - -
вален извинявай много U2 e грешката
Отговор: Дайкин дава грешка А6
U2 - Over-voltage detection (Power voltage failure / Instantaneous power failure)
Може би е предизвикан от краткотраен токов удар в мрежата.
Отговор: Дайкин дава грешка А6
Благодаря много ще трябва да го изключа от контакта.
Отговор: Дайкин дава грешка А6
Цитат:
Първоначално публикувано от
total666
вален извинявай много U2 e грешката
Спокойно, просто ти е спирал тока.
Изключваш от контакта, и включваш - грешката се изчиства.