Проблем с Daikin FVXM35M9
  Здравейте. Както си работеше климатика изведнъж започна да духа на макс, но не студено, зелената лампа мига постоянно и няма вариант да го изключа освен от тока. Изписва грешка А0 
Изключих го от тока за известно време и пак го включих, но пак започва сам да си духа на макс и мига зелената лампа с грешка А0 
 
Климатика е на 1г. и 8 месеца. 
 
Утре ще викам сервиза, но какъв може да е проблема според вас?
     Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9
  External protection device connected to the terminal strip T1-T2 of indoor unit is activated.
     Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9
    Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9
   Цитат:
  
 
				Първоначално публикувано от 
PPP1  
 Нищо не означава отивай при продавача
 
    Stanislav24, ще вика сервиз. Въпроса е какво означава: External protection device connected to the terminal strip T1-T2 of indoor unit is activated.
Замълчи си когато не знаеш, не да му казваш какво да прави.
     Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9
  Грешката означава, че сервизът ще смени вътрешната платка, по гаранция! Личен опит! :cool:
     Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9
  Хайде да се въздържате от подобни изказвания! Подобен тон е забранен във форума!
 
 - - - - - - - - - -
 
Оправиха го за 10м. и се оказа датчик, който би трябвало да се задейства от изпускане на фреон, но понякога се бъгва и се задейства от парфюми да кажем.  Имало го само при FVXM подови климатици. 
 
Благодаря за бързата и професионална реакция на  екипа от Марси Клима в Пловдив.
     Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9
  Темата се заключва.
 
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk