Проблем с Daikin FVXM35M9

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    49
    #1

    Проблем с Daikin FVXM35M9

    Здравейте. Както си работеше климатика изведнъж започна да духа на макс, но не студено, зелената лампа мига постоянно и няма вариант да го изключа освен от тока. Изписва грешка А0
    Изключих го от тока за известно време и пак го включих, но пак започва сам да си духа на макс и мига зелената лампа с грешка А0

    Климатика е на 1г. и 8 месеца.

    Утре ще викам сервиза, но какъв може да е проблема според вас?

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,766
    #2

    Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9

    External protection device connected to the terminal strip T1-T2 of indoor unit is activated.

  4. Junior Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    49
    #3

    Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9

    Какво е означава това?

  5. Banned
    Тук е от
    Jan 2019
    Мнения
    1,321
    #4

    Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9

    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Нищо не означава отивай при продавача
    Stanislav24, ще вика сервиз. Въпроса е какво означава: External protection device connected to the terminal strip T1-T2 of indoor unit is activated.
    Замълчи си когато не знаеш, не да му казваш какво да прави.

  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Тук е от
    Jan 2011
    Живее в
    Варна
    Мнения
    1,801
    #5

    Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9

    Грешката означава, че сервизът ще смени вътрешната платка, по гаранция! Личен опит!

  7. Junior Member
    Тук е от
    May 2017
    Мнения
    49
    #6

    Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9

    Хайде да се въздържате от подобни изказвания! Подобен тон е забранен във форума!

    - - - - - - - - - -

    Оправиха го за 10м. и се оказа датчик, който би трябвало да се задейства от изпускане на фреон, но понякога се бъгва и се задейства от парфюми да кажем. Имало го само при FVXM подови климатици.

    Благодаря за бързата и професионална реакция на екипа от Марси Клима в Пловдив.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 29-07-19 в 07:13.

  8.  
     
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,766
    #7

    Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9

    Темата се заключва.

    Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Проблем с Daikin F22BTRS
    От Milenski79 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 5
    Последно: 27-02-19, 07:54
  2. проблем с Daikin FTXB-35
    От moni във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 14-12-18, 12:23
  3. Проблем с Daikin F25DTHDS
    От para1968 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1
    Последно: 06-01-15, 18:56
  4. Проблем с Daikin FVXS35F
    От fbi_1 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 19-02-13, 23:45
  5. Проблем с избора на Daikin-че
    От kokosa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 17-08-09, 15:58

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе