Грешка F3 при Дайкин FTXN
Преди няколко дни се появи грешка F3 и климатика спря да грее и като се поразрових за въпросната(F3) ме заболя глава.Накратко реших да си викам специалист да го прегледа ,тъй и тъй гаранцията е заминала поне да видим дали ще можем да го подкараме.Мерихме фреон, мерихме налягане от компресора,мерихме датчици и всичко 6 но пущината не грее!!!Майстора стигна до заключението , че ТРВ клапана е сдал багажа и ми препоръча за следващите няколко седмици да си подготвям конвекторче или направо да се ориентирам за друг климатик ,тъй като може да е заминало ТРВ-то но може и електрониката която го командва и работата била на кантар.На кратко реших ,че климатика си е изпял песента (работи вярно 8 години) и е време за смяна с нещо по ново и с гаранция.:(Да ама не !!! като всички любопитни дечурлига реших , че тъй или иначе дайкинчето е пътник защо пък да не си поиграя и да го поразчопкам:051: и го поразглобих докато си седи под прозореца .:confused: намерих къде е това ТРВ и по жичките стигнах до платката ,а преди нея буксичка .Въпросната буксичка (с черно и червено кабелче на нея) и позатегнах клемичките и о чудо Дайкинчето се съживи.:) Та за колегите които изпаднат в тази ситуация с въпросната грешка ,преди да тръгнат към сравнително скъпи ремонти да проверят въпросната буксичка (безплатно).
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
На много добър "майстор" си попаднал.
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
Цитат:
Първоначално публикувано от
donbarbaron
.Въпросната буксичка (с черно и червено кабелче на нея) .
въпросната буксичка не е на трв-то, ама нейсе....
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
климатичната техника ми е много далечна ,но кабелчето съм го следил точно от трв-то до платката :)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38143&stc=1 видимо като това
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
Не че нещо, но кабела до бобината на трв-то е от многоцветни жила, поне 6 бр. Както и да е. Важното, че машината Ви работи както трябва. Весели Празници!
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
живи и здрави.Важното е че машинката тръгна.
- - - - - - - - - -
Между другото Aleksandars си много прав защото разкчих и една 6-пинова букаса от платката ,кабелите на които бяха навързани с червеночерния с доста опашки и доста ми пречеше :) .Късмета е проработил в случая.Весели празници момци.
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
- - - - - - - - - -
Цитат:
Първоначално публикувано от
Aleksandars
Не че нещо, но кабела до бобината на трв-то е от многоцветни жила, поне 6 бр. Както и да е. Важното, че машината Ви работи както трябва. Весели Празници!
Помислих че съм открил топлата вода но се оказа че дори не съм бил и близо :mad: .Днес климатика отново умря и бърникането по буксите не помогна .Въпросът ми е този Клапан трв целият ли трябва да се смени или може само управлението и дали не е заминала платката ?!?!Управлението(релето)какви стойности би трябвало да даде като съпротивление и има ли начин да се тества на място без да се сваля климатика .Момци помагайте , че с детето седим на конвектор който не може да вдигне и 22 градуса .
Сега ми дава следните грешки Н6 , Н8 и Н0.Къде да търся този постоянно токов датчик и възможно ли е проблема да е от него.
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
Има начин да се провери платката дали подава правилни сигнали към трв-то, чрез тестер. Дали бобината е здрава, също може да се премери. Като гледам грешките, платката ще трябва да се прегледа.
H0 - Malfunction of sensor system of compressor
Malfunction Decision Conditions
■ The DC current before compressor start-up is out of the range 0.5 ~ 4.5 V (sensor output converted to voltage value)
■ The DC voltage before compressor start-up is below 50 V.
Supposed Causes
■ Broken or disconnected harness
■ Defective outdoor unit PCB
H6 - Malfunction of position detection sensor
Malfunction Decision Conditions
■ The compressor fails to start in about 15 seconds after the compressor run command
signal is sent.
■ If the error repeats, the system is shut down.
■ Reset condition: Continuous run for about 11 minutes without any other error
Supposed Causes
■ Disconnection of compressor relay harness
■ Defective compressor
■ Defective outdoor unit PCB
■ Start-up failure caused by the closed stop valve
■ Input voltage is outside the specified range
H8 - Malfunction of compressor input (CT) system
Malfunction Decision Conditions
■ The compressor running frequency is above 52 Hz. (The input current is also below
0.1 A.)
■ If the error repeats, the system is shut down.
■ Reset condition: Continuous run for about 60 minutes without any other error
Supposed Causes
■ Defective outdoor unit PCB
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
Цитат:
Първоначално публикувано от
Aleksandars
Има начин да се провери платката дали подава правилни сигнали към трв-то, чрез тестер. Дали бобината е здрава, също може да се премери. Като гледам грешките, платката ще трябва да се прегледа.
H0 - Malfunction of sensor system of compressor
Malfunction Decision Conditions
■ The DC current before compressor start-up is out of the range 0.5 ~ 4.5 V (sensor output converted to voltage value)
■ The DC voltage before compressor start-up is below 50 V.
Supposed Causes
■ Broken or disconnected harness
■ Defective outdoor unit PCB
H6 - Malfunction of position detection sensor
Malfunction Decision Conditions
■ The compressor fails to start in about 15 seconds after the compressor run command
signal is sent.
■ If the error repeats, the system is shut down.
■ Reset condition: Continuous run for about 11 minutes without any other error
Supposed Causes
■ Disconnection of compressor relay harness
■ Defective compressor
■ Defective outdoor unit PCB
■ Start-up failure caused by the closed stop valve
■ Input voltage is outside the specified range
H8 - Malfunction of compressor input (CT) system
Malfunction Decision Conditions
■ The compressor running frequency is above 52 Hz. (The input current is also below
0.1 A.)
■ If the error repeats, the system is shut down.
■ Reset condition: Continuous run for about 60 minutes without any other error
Supposed Causes
■ Defective outdoor unit PCB
Направо реших да сменявам климатика , че ремонта очевидно ще се проточи ....та Toshiba Seiya RAS-B16J2KVG-E / RAS-16J2AVG-E, 16000 (различна информация ми попада) много ли е по зле от въпросния дайкин или ако са на кантар да поръчвам.
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
Ако ще е от ниския клас на Toshiba, потърси RAS-16BKVG-E Mirai. Ако ще търсите мнение за конкретни машини, пишете в темата за избор на климатизатор, като отговорите на въпросите в нея.
Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN
Цитат:
Първоначално публикувано от
Aleksandars
Ако ще е от ниския клас на Toshiba, потърси RAS-16BKVG-E Mirai. Ако ще търсите мнение за конкретни машини, пишете в темата за избор на климатизатор, като отговорите на въпросите в нея.
Сега ще разровя дали има налични.Благодаря ти колега за съвета и дано има по складовете.
Успешен ден.