Грешка F3 при Дайкин FTXN

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2021
    Мнения
    11
    #1

    Lightbulb Грешка F3 при Дайкин FTXN

    Преди няколко дни се появи грешка F3 и климатика спря да грее и като се поразрових за въпросната(F3) ме заболя глава.Накратко реших да си викам специалист да го прегледа ,тъй и тъй гаранцията е заминала поне да видим дали ще можем да го подкараме.Мерихме фреон, мерихме налягане от компресора,мерихме датчици и всичко 6 но пущината не грее!!!Майстора стигна до заключението , че ТРВ клапана е сдал багажа и ми препоръча за следващите няколко седмици да си подготвям конвекторче или направо да се ориентирам за друг климатик ,тъй като може да е заминало ТРВ-то но може и електрониката която го командва и работата била на кантар.На кратко реших ,че климатика си е изпял песента (работи вярно 8 години) и е време за смяна с нещо по ново и с гаранция.Да ама не !!! като всички любопитни дечурлига реших , че тъй или иначе дайкинчето е пътник защо пък да не си поиграя и да го поразчопкам и го поразглобих докато си седи под прозореца . намерих къде е това ТРВ и по жичките стигнах до платката ,а преди нея буксичка .Въпросната буксичка (с черно и червено кабелче на нея) и позатегнах клемичките и о чудо Дайкинчето се съживи. Та за колегите които изпаднат в тази ситуация с въпросната грешка ,преди да тръгнат към сравнително скъпи ремонти да проверят въпросната буксичка (безплатно).
    mimojef, hamann, choki_ip и 4 други харесват това.

  2.  
     
  3. Senior Member
    Тук е от
    Sep 2005
    Мнения
    1,566
    #2

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    На много добър "майстор" си попаднал.

  4. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #3

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    Цитат Първоначално публикувано от donbarbaron Виж публикацията
    .Въпросната буксичка (с черно и червено кабелче на нея) .
    въпросната буксичка не е на трв-то, ама нейсе....

  5. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2021
    Мнения
    11
    #4

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    климатичната техника ми е много далечна ,но кабелчето съм го следил точно от трв-то до платката видимо като това
    Прикачени изображения Прикачени изображения

  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #5

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    Не че нещо, но кабела до бобината на трв-то е от многоцветни жила, поне 6 бр. Както и да е. Важното, че машината Ви работи както трябва. Весели Празници!

  7. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2021
    Мнения
    11
    #6

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    живи и здрави.Важното е че машинката тръгна.

    - - - - - - - - - -

    Между другото Aleksandars си много прав защото разкчих и една 6-пинова букаса от платката ,кабелите на които бяха навързани с червеночерния с доста опашки и доста ми пречеше .Късмета е проработил в случая.Весели празници момци.

  8.  
     
  9. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2021
    Мнения
    11
    #7

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    - - - - - - - - - -

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Не че нещо, но кабела до бобината на трв-то е от многоцветни жила, поне 6 бр. Както и да е. Важното, че машината Ви работи както трябва. Весели Празници!
    Помислих че съм открил топлата вода но се оказа че дори не съм бил и близо .Днес климатика отново умря и бърникането по буксите не помогна .Въпросът ми е този Клапан трв целият ли трябва да се смени или може само управлението и дали не е заминала платката ?!?!Управлението(релето)какви стойности би трябвало да даде като съпротивление и има ли начин да се тества на място без да се сваля климатика .Момци помагайте , че с детето седим на конвектор който не може да вдигне и 22 градуса .
    Сега ми дава следните грешки Н6 , Н8 и Н0.Къде да търся този постоянно токов датчик и възможно ли е проблема да е от него.
    Този пост е редактиран от donbarbaron; 30-12-21 в 01:08.

  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #8

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    Има начин да се провери платката дали подава правилни сигнали към трв-то, чрез тестер. Дали бобината е здрава, също може да се премери. Като гледам грешките, платката ще трябва да се прегледа.
    H0 - Malfunction of sensor system of compressor
    Malfunction Decision Conditions
    ■ The DC current before compressor start-up is out of the range 0.5 ~ 4.5 V (sensor output converted to voltage value)
    ■ The DC voltage before compressor start-up is below 50 V.
    Supposed Causes
    ■ Broken or disconnected harness
    ■ Defective outdoor unit PCB

    H6 - Malfunction of position detection sensor
    Malfunction Decision Conditions
    ■ The compressor fails to start in about 15 seconds after the compressor run command
    signal is sent.
    ■ If the error repeats, the system is shut down.
    ■ Reset condition: Continuous run for about 11 minutes without any other error
    Supposed Causes
    ■ Disconnection of compressor relay harness
    ■ Defective compressor
    ■ Defective outdoor unit PCB
    ■ Start-up failure caused by the closed stop valve
    ■ Input voltage is outside the specified range

    H8 - Malfunction of compressor input (CT) system
    Malfunction Decision Conditions
    ■ The compressor running frequency is above 52 Hz. (The input current is also below
    0.1 A.)
    ■ If the error repeats, the system is shut down.
    ■ Reset condition: Continuous run for about 60 minutes without any other error
    Supposed Causes
    ■ Defective outdoor unit PCB





  11. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2021
    Мнения
    11
    #9

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Има начин да се провери платката дали подава правилни сигнали към трв-то, чрез тестер. Дали бобината е здрава, също може да се премери. Като гледам грешките, платката ще трябва да се прегледа.
    H0 - Malfunction of sensor system of compressor
    Malfunction Decision Conditions
    ■ The DC current before compressor start-up is out of the range 0.5 ~ 4.5 V (sensor output converted to voltage value)
    ■ The DC voltage before compressor start-up is below 50 V.
    Supposed Causes
    ■ Broken or disconnected harness
    ■ Defective outdoor unit PCB

    H6 - Malfunction of position detection sensor
    Malfunction Decision Conditions
    ■ The compressor fails to start in about 15 seconds after the compressor run command
    signal is sent.
    ■ If the error repeats, the system is shut down.
    ■ Reset condition: Continuous run for about 11 minutes without any other error
    Supposed Causes
    ■ Disconnection of compressor relay harness
    ■ Defective compressor
    ■ Defective outdoor unit PCB
    ■ Start-up failure caused by the closed stop valve
    ■ Input voltage is outside the specified range

    H8 - Malfunction of compressor input (CT) system
    Malfunction Decision Conditions
    ■ The compressor running frequency is above 52 Hz. (The input current is also below
    0.1 A.)
    ■ If the error repeats, the system is shut down.
    ■ Reset condition: Continuous run for about 60 minutes without any other error
    Supposed Causes
    ■ Defective outdoor unit PCB




    Направо реших да сменявам климатика , че ремонта очевидно ще се проточи ....та Toshiba Seiya RAS-B16J2KVG-E / RAS-16J2AVG-E, 16000 (различна информация ми попада) много ли е по зле от въпросния дайкин или ако са на кантар да поръчвам.

  12. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,759
    #10

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    Ако ще е от ниския клас на Toshiba, потърси RAS-16BKVG-E Mirai. Ако ще търсите мнение за конкретни машини, пишете в темата за избор на климатизатор, като отговорите на въпросите в нея.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-12-21 в 14:35.
    Kasap и donbarbaron харесват това.

  13. Junior Member
    Тук е от
    Dec 2021
    Мнения
    11
    #11

    Отговор: Грешка F3 при Дайкин FTXN

    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars Виж публикацията
    Ако ще е от ниския клас на Toshiba, потърси RAS-16BKVG-E Mirai. Ако ще търсите мнение за конкретни машини, пишете в темата за избор на климатизатор, като отговорите на въпросите в нея.
    Сега ще разровя дали има налични.Благодаря ти колега за съвета и дано има по складовете.
    Успешен ден.

  14.  
     
Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. зимата с DAIKIN FTXN 50 K в 22 кв.м помещение
    От valen79 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 82
    Последно: 22-12-13, 10:28
  2. Дайкин дава грешка А6
    От vessys във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 19-01-13, 20:23
  3. Дайкин FTXN 50 или Мидея MSR 18 HRDN1?
    От кубинеца във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 29-08-12, 19:52
  4. Мидея MSR 18 HRDN1 или Дайкин FTXN 50?
    От кубинеца във форум Климатици Midea
    Отговори: 6
    Последно: 09-08-12, 22:01
  5. Има ли ползватели на китайската серия FTXN ?
    От stelaartoa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 08-02-12, 09:03

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе