Re: Изходяща температура, време за достигане на зададени градуси
Hitachi RAS/RAC 25FH5, цифров термометър, датчика на който е монтиран върху хоризонталните клапи.
Когато беше студа от -10 - 12 градуса струята имаше температура към 45 - 50* при вентилатор на auto. Интересното е че сега при 5-6* външна пак не качва повече от 50-52. Това при климатик надут до край и стайна температура 21*. Другото, което пробвах е как хлади. За 2 минути след включването струята стана 1-1,5* при 7 външна и 18-19 вътрешна. За 2,5kW в режим охлаждане смятам че е добре.
Re: Изходяща температура, време за достигане на зададени градуси
Minkoff, машината ти работи перфектно, не я мисли.Инвертор е - сама си регулира температурата на изходящия поток, в зависимост от условията в стаята и поставената задача/настроена температура/ и по този начин пести енергия.При тези температури на изходящия поток си е много добре, явно и монтажа е добър, като машина е ясно - това е модел 2007.