Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Цитат:
Първоначално публикувано от valen1
Еми в тази страница аз както ги чета нещата при +2 гр отдава максимум 3,3 кв при 1070 в консумация - КОП 3.08 и при +7гр 4,6 кв максимум при консумация 1210 в - КОП 3,80 и 2,5кв номинално при консумация 435в - КОП 5,75. Според мен е редно ако се сравнява КОП да е при максимум/максимум или номинал/номинал, но да се сравни КОП при номинал при +7гр с КОП при работа на максимум при +2гр не е редно.
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Правилно, точно такива са данните на 9-ката. Тъй като при тези три марки климатици, не се дават данни за изменението на мощността спрямо външни и вътрешни температури гледаме наличната информация.
Цитат:
Първоначално публикувано от oldfirehand
Интересува ме дали и при минусови температури ще бъде по-икономична от 12LDC? Между другото разликата в COP-овете на Е22Т и Е25Т е минимална - съответно 5,79 и 5,75.
Никой не може да ти каже това, защото няма официални данни. По моя преценка ще бъде по-неикономична.
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Еми ако се запазва съотношението както е при максимумите 3,08/3,8 = 0,81 или 19% изменение от 7 до 2гр, то ако и при номинала следва същото изменение при 2гр КОП при работа на номинал би следвало да е 5,75х0,81= 4,66. Само че тогава ако следваме тая логика, работа около номинал би било топлоотдаване около 1,8 кв. ( 2,5/4,6= 0,53.....х 3,3 = 1,79....)
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Цитат:
Първоначално публикувано от eddy
Еми ако се запазва съотношението както е при максимумите 3,08/3,8 = 0,81 или 19% изменение от 7 до 2гр, то ако и при номинала следва същото изменение при 2гр КОП при работа на номинал би следвало да е 5,75х0,81= 4,66. Само че тогава ако следваме тая логика, работа около номинал би било топлоотдаване около 1,8 кв. ( 2,5/4,6= 0,53.....х 3,3 = 1,79....)
И това при плюс 2 градуса. А при -5 можем да си представим:-)
P.S. Макар, че на последното равенство не успях да му схвана точно логиката 2,5/4,6= 0,53.....х 3,3 = 1,79....
Делиш номинала 2,5kW на интерполирания за 2 градуса КОП, тва ясно. Получаваш консумирана ел. мощност при номинал за 2 градуса - 0,53kW. Обаче последното ... х3,3 откъде дойде?
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Делиш номинал при +7гр на максимал при +7гр и получаваш коефициент в процентно изражение, отразяващ съотношението им. С този коефициент умножаваш максимума при 2гр, който ти е даден от данните и изчисляваш евентуалния номинал. 53% от 4,6кв е 2,5 кв и 53% от 3,3кв е 1,79кв. Стойностите съм ги написал закръглени, не са точни.
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Цитат:
Първоначално публикувано от eddy
Делиш номинал при +7гр на максимал при +7гр и получаваш коефициент в процентно изражение, отразяващ съотношението им. С този коефициент умножаваш максимума при 2гр, който ти е даден от данните и изчисляваш евентуалния номинал. 53% от 4,6кв е 2,5 кв и 53% от 3,3кв е 1,79кв. Стойностите съм ги написал закръглени, не са точни.
Да, сега разбрах логиката ти.
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Струва ми се, че няма нужда от толкова математика.
FUJITSU AS-E25T
Single Phase - 100V, т.е. машина за японския пазар.Т.Е. високо качество/ малка вероятност от"разхлопани втулки"!
oldfirehand, с тази машина можеш да отопляваш без проблем памещение 16, дори 18м2 и при -15*С.
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Цитат:
Първоначално публикувано от bekata
с тази машина можеш да отопляваш без проблем памещение 16, дори 18м2 и при -15*С.
Зависи от помещението.
Re:Fujitsu AS-E25T vs. Fujitsu ASYB12LDC
Аз притежавам Е25Т - малко повече от година и половина, сложена е в стая ~14m2, справя се чудесно когато температурата е около 0- градуса ми жужи на 200вата/час, при по ниски Т не съм я замервал, доста тиха машина /това най-много харесвам в нея/, но ме дразни как размразява /сравнявам я с санчовците които имам/. Тази зима в Шумен Т стигнаха -22, добре работеше машината и 21-22 градуса беше в стаята.
Не може да става дума за сравнение с 12Лц ...