Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда
Fuji RSA-12LGC, при пуск на студено, тръгва вътрешното тяло. След малко тръгва и външното (вентилатор и компресора), В прцеса на работа компресорът прибира фреона във външното тяло. Най-интересното е, че непоказва никъкъв код за грешка!
Дайте съвет!
Опитвам се да се консултирам с TEMPEX за кодовете на грешки, а ме препращат на дилърите, а те обещават но нищо недават сякаш е изънземна технология. Така и немога да разбера защо е така, нали монтираме техни климатици
Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда
За да прибере фреона ми мирише само на запушване, или забравен кран?
Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда
Я поясни как разбираш,че външното събира фреона в себе си?
Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда
Може и трв то да на работи и е да е в затворен режим провери буксата кам трв то размурдаи я огледаи свързващия кабел
Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда
климатика е монтиран преди година и половина..работил е почти непрекъснато на топло и студено, но преди два дни клиентите казаха просто спря да духа студено!
Монтирах манометър и когато го пуснах налягането в системата пада постепенно до нула. Когато го изключа манометъра остава около нула или леко се вдига. При следващ пуск компресора тръгва на пресекулки и така постепенно възтановява нормално налягане в системата след което плавно си тръгва и пак исмуква фреона от ситемата
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340397545[/time]_________________________________________________
ако не се пуска известно време налягането в системата се въстановява