Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2009
    Мнения
    20
    #1

    Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда

    Fuji RSA-12LGC, при пуск на студено, тръгва вътрешното тяло. След малко тръгва и външното (вентилатор и компресора), В прцеса на работа компресорът прибира фреона във външното тяло. Най-интересното е, че непоказва никъкъв код за грешка!
    Дайте съвет!
    Опитвам се да се консултирам с TEMPEX за кодовете на грешки, а ме препращат на дилърите, а те обещават но нищо недават сякаш е изънземна технология. Така и немога да разбера защо е така, нали монтираме техни климатици

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Mega
    Тук е от
    Oct 2009
    Живее в
    София
    Мнения
    5,688
    #2

    Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда

    За да прибере фреона ми мирише само на запушване, или забравен кран?

  4. Member
    Тук е от
    Jan 2012
    Мнения
    554
    #3

    Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда

    Я поясни как разбираш,че външното събира фреона в себе си?

  5. Member Аватара на turboie
    Тук е от
    Oct 2007
    Мнения
    495
    #4

    Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда

    Може и трв то да на работи и е да е в затворен режим провери буксата кам трв то размурдаи я огледаи свързващия кабел

  6. Junior Member
    Тук е от
    Nov 2009
    Мнения
    20
    #5

    Re:Fuji RSA-12LGC на студено не охлажда

    климатика е монтиран преди година и половина..работил е почти непрекъснато на топло и студено, но преди два дни клиентите казаха просто спря да духа студено!
    Монтирах манометър и когато го пуснах налягането в системата пада постепенно до нула. Когато го изключа манометъра остава около нула или леко се вдига. При следващ пуск компресора тръгва на пресекулки и така постепенно възтановява нормално налягане в системата след което плавно си тръгва и пак исмуква фреона от ситемата
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340397545[/time]_________________________________________________

    ако не се пуска известно време налягането в системата се въстановява

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Пукане от вътрешно тяло на FUJI RSA-12LGC
    От freestyler във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 6
    Последно: 15-12-11, 23:42
  2. FUJITSU ASYG-12LEC или FUJI RSA-12LGC
    От freestyler във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 01-12-11, 21:15
  3. Дистанционно за Fuji Electric RSA-12LGC
    От seven във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 3
    Последно: 24-03-11, 09:14
  4. Fuji Electric RSA-12LGC - не топли
    От TSVETITOMI във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 31-12-08, 00:56
  5. Fuji Electric RSA-12LGC - относно монтажа
    От ggeorgiev във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 17
    Последно: 15-11-08, 22:46

SetCombG.com
SetCombG.com е портален сайт и Форум за битова техника, телевизори, климатици, лаптопи и смартфони, създаден през 1999 година.
Заедно сме над 20 години!
Следвай ни
Горе