Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Здравейте. Това лято купихме климатик fujitsu asyg24lfcc. От известно време при по-студено време (но не и при минусови температури все още) започна да се държи странно. Както си работи спира, ребрата се насочват право напред /ако съм ги насочил надолу примерно/ и започва да мига диода на Operation. Така стои 10-15 минути, а след това пак започва нормално да си работи. Това се повтаря през няколко часа постоянно. А докато не работи температурата на помещението пада осезаемо. Качвам и клип, където да видите точно как мига диода: https://www.youtube.com/watch?v=0hxn...ature=youtu.be
Обаждахме се в сервиза, казаха ни, че това било нормално/ по този начин климатика се е размразявал... но, как може при такива температури да замръзва? Било част от процеса...
Моля за вашето мнение.
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Абсолютно нормално си е. Явно и машината работи малко по-натоварена. Този модел има сравнително къс и бърз дефрост. Едва ли го прави по 15 мин. За да изстива помешението толкова бързо, явно има проблеми с топлозагубите, но това са само предположения.
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Разбирам. С климатика отопляваме хранителен магазин. С бързото изстиване съм съгласен. Но все пак не мога да си обясня, защо при положителна външна температура ще го прави, но... знам ли, сигурно е нормално както се твърди. Благодаря за бързия отговор. Поне да не се притеснявам.
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
В колко м3 е сложен климатика и на какви градуси е настроен.
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Помещението е около 120-130 м3. Климатика работи средно на 23-24 градуса и си я поддържа температурата на практика. Пробвал съм и 30 експериментално, но ми става много горещо. Не мисля, че се пренатоварва.
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Цитат:
Първоначално публикувано от
leo34
Разбирам. С климатика отопляваме хранителен магазин. С бързото изстиване съм съгласен. Но все пак не мога да си обясня, защо при положителна външна температура ще го прави, но... знам ли, сигурно е нормално както се твърди. Благодаря за бързия отговор. Поне да не се притеснявам.
Замръзва при положителни температури, защото външното тяло е по студено от околната среда и по него замръзва влагата от въздуха, особено голям проблем е мъглата!
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Разбирам. Аз живея в такъв район, че мъглите са по-често явление. Благодаря за отговорите :)
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Здравейте отново. Тази сутрин климатика спря да работи. Изписва ми следната грешка:
Operation LED: 8 times flash
Timer LED: 6 times flash
Economy LED: Continuous flash
Discharge Pressure Sensor Error
Suction Pressure Sensor Error
High Pressure Switch Error
Днес ще се обаждам в сервиза, но не знам дали ще работят вече... а климатика ми трябва.
Весели празници на всички!
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Описаният начин на работа в началото на темата е съвсем нормален, аз имам същият само че 18ка и работи точно така в помещение 100 м3 без изолация от където идват и всички проблеми с по честият дефрост защото климатика на практика почти винаги работи на максимална мощност... помисли как да намалиш топло загубите...
това обаче че ти е дало тия грешки не е добре може да е изпуснал фреон... пиши как е минал ремонта ...
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
защо не сложи две машини бе джанъм..........за какво е магазина,ако не е тайна
Отговор: Странно поведение fujitsu asyg24lfcc
Обадих им се, озоваха се на следващия ден. Не било нищо сериозно, казаха ми "все едно да ти изгори бушона на ел. мрежа". Оправиха го за 5 мин. Сега вече всичко е нормално. Магазина е хранителен, по-често се отваря вратата.