Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

Сподели във Facebook Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn
  1. Novice
    Тук е от
    Jan 2015
    Мнения
    5
    #1

    Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Здравейте, вече 4 години се топлим и охлаждаме с въпросния климатик. За топленето - топли си, няма грешка. Но от миналата зима, че и сега забелязвам нередности,а именно: Включвам го и задавам 23*. Бързо ги достига и подминава без да намали мощността. Намалям на 22* - продължава. Намалям на 21 - пак продължава. Току-що спря на 25 /т.е. намали духането/ и температурата започна да пада. Чакам да видя кога ще задуха пак.
    Някой има ли идея защо не се съобразява със зададената температура /разлики от +-0.5 градуса са приемливи/?

    ПП. Започна на 23.9*. Зададени 21*.

  2.  
     
  3. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #2

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    За този периода на използване, машината обслужвана ли е?

  4. Novice
    Тук е от
    Jan 2015
    Мнения
    5
    #3

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Миналата година по това време правихме профилактика /идваха от фирмата, от която е купен/ а 5-6 пъти годишно си мием филтрите /вкл.вчера/.

  5. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #4

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    И в какво се състоеше профилактиката на машината?

  6. Novice
    Тук е от
    Jan 2015
    Мнения
    5
    #5

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Разглобяване на вътрешното тяло и измиване на някакви неща, както и някакви проверки. Нямам познания и не мога да кажа точно. За това и извикахме специалист. Но не е излизал отвън и не е правил нищо на външното тяло, както съм чела, че правят някои.

  7. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #6

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Благодаря за отговора...ясно.

  8.  
     
  9. Novice
    Тук е от
    Jan 2015
    Мнения
    5
    #7

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Няма да е зле и на мен да ми стане ясно От какво може да е проблемът и какво мога аз да направя, ако изобщо може?

  10. Moderator Аватара на Aleksandars
    Тук е от
    Jan 2008
    Живее в
    Plovdiv
    Мнения
    9,749
    #8

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Вие нищо....Освен да осигурите качествено почистване на вътрешното тяло. И след това проверка на параметрите на машината.

  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Тук е от
    Dec 2007
    Живее в
    гр. Петрич
    Мнения
    2,194
    #9

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Серията LMCA поддържа много точно темп.В колко голямо помещение е монтирана машината?Ако имате възможност сложете термометър горе над климатика. Настройте на 24 гр. и след 1 час погледнете колко градуса показва.Вентилатора го настройте на auto.Погледнете и филтрите като ги извадите напълно ,а не само с повдигане на капака.

  12. Senior Member
    Тук е от
    Dec 2010
    Мнения
    1,600
    #10

    Отговор: Fujitsu ASYG 12 LMCA превишава зададената температура

    Първоначално публикувано от estqwerty:
    "От дистанционното икономии не се правят , особено ако се ръчка постоянно - пример Фуджицу-тата натиснеш ли бутон и ти вдига два градуса нагоре от зададените за няколко часа после си смъква пак до вече зададената вече от теб температура, тогава пък духа хладно, а ти точно си се наместил, пък пак ръчнеш, и пак всичко се повтаря."

    Това се случва само при включване на климатика или смяна на режима (отопление-охлаждане) и за един час, а не от всеки бутон който се натисне.

    " * The room temperature is controlled 4°F(2°C) higher than the setting temperature for 60 minutes
    after starting the operation. (за режим отопление)
    After 60 minutes, it is controlled based on the normal setting temperature."

    Копирах, че да не го пиша пак.
    При включване задайте 2 градуса по-малка температура. След час може да увеличите с 2 градуса.
    Така са го измислили. А компресора ще спре, ако превиши още 2,5 градуса.
    Общо ако стане 23+2+2,5=27,5° горе при климатика ще изключи. Ако е 27° горе компресора ще намали, но е още топло има мощност и вентилатора ще духа.
    Фуджи искат да те стоплят в първият час и реагират бързо.
    Може да го засечеш, какво ще стане като измине точно един час от включването.

Сподели във Facebook Сподели в Google Plus Сподели в Twitter Изпрати на Email Сподели в LinkedIn

Подобни теми

  1. Климатик прави по-висока температура от зададената
    От kikotyy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 4
    Последно: 18-11-16, 20:55
  2. Fujitsu ASYG G12 LMCA съмнение за проблем
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 61
    Последно: 04-09-16, 13:13
  3. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 6
    Последно: 19-11-12, 13:41
  4. Sanyo SAP-V22H - не поддържа зададената му температура
    От zicfrid във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 2
    Последно: 15-12-10, 18:16