Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Слиза ли пак до 120-160W под -2, ако му свалиш градусите. За влагата е ясно, че мъчи всички климатици и се вдига консумацията, поради влошен топлообмен от заскрежено външно тяло.
Разбира се че ще слезе, ако успее да достигне зададените градуси. Сега е -1,3гр. В момента работи на. Като се сложи половин градус още толкова е външната. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d64902c774.jpg
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
добре направен климатик ,напомня на японското ми Фуджицу откъм минимуми .. остава и сам да слиза на минимална турбина ?
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
Alexi
добре направен климатик ,напомня на японското ми Фуджицу откъм минимуми .. остава и сам да слиза на минимална турбина ?
И това прави, но много рядко, тогава почти не се чува, но при отрицателни температури едва ли ще го направи.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitrin6405
Благодаря. Ако може още една снимка с консумацията, като падне поне на -3, за да не е на "ръба". Ако е удобно, разбира се. След няколко часа ще има условията. :)
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Благодаря. Ако може още една снимка с консумацията, като падне поне на -3, за да не е на "ръба". Ако е удобно, разбира се. След няколко часа ще има условията. :)
Най вероятно ще е утре сутринта, сега излизам.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitrin6405
Най вероятно ще е утре сутринта, сега излизам.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Няма проблем, когато ще да е, само да е под -2. Хубава вечер!
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Няма проблем, когато ще да е, само да е под -2. Хубава вечер!
Рос в момента при нас е -5 климатика е на 21,5гр в стаята е 22гр климатика работи на 250в ако кажеш ще му намаля градусите да видим на колко ще падне. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0869ca6d2f.jpg
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitrin6405
Много благодаря! Няма нужда, това ми е достатъчно. Предполагам, ще си слезе и под 200W, ако има условията за това. Вижда се, че машината не си вдига минимума на 400W. При мен, под 250W няма да работи на -5гр. :)
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Много благодаря! Няма нужда, това ми е достатъчно. Предполагам, ще си слезе и под 200W, ако има условията за това. Вижда се, че машината не си вдига минимума на 400W. При мен, под 250W няма да работи на -5гр. :)
Сподели за експеримента който правиш ти си от хората, които знаят много за работата на климатиците, вероятно ще бъде от полза за форума.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Много благодаря! Няма нужда, това ми е достатъчно. Предполагам, ще си слезе и под 200W, ако има условията за това. Вижда се, че машината не си вдига минимума на 400W. При мен, под 250W няма да работи на -5гр. :)
Да добавя за кгта12, слънцето изпече в стаята температурата се вдигна и климатика падна до 120в. В момента работи на 132в от доста време.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitrin6405
Сподели за експеримента който правиш ти си от хората, които знаят много за работата на климатиците, вероятно ще бъде от полза за форума.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Просто ми се върти в главата да слагам едно 07kgta в спалнята и да работи основно на 1-ва фиксирана степен. :) Зная какъв дебит и мощност са ми необходими, и би трябвало да се справи без проблем. Оказа се, че Daikin ftxm20, който бях набелязал, не е моята машина.
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Просто ми се върти в главата да слагам едно 07kgta в спалнята и да работи основно на 1-ва фиксирана степен. :) Зная какъв дебит и мощност са ми необходими, и би трябвало да се справи без проблем. Оказа, че Daikin ftxm20, който бях набелязал, не е моята машина.
Аз изпробвах това за което говорихме на 30гр и последна степен на вентилатора и на другия ден пак 30гр и първа степен на вентилатора
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
dimitrin6405
Аз изпробвах това за което говорихме на 30гр и последна степен на вентилатора и на другия ден пак 30гр и първа степен на вентилатора
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Добре. До каква консумация стига на 1-ва степен на турбината?
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Цитат:
Първоначално публикувано от
rosswen
Добре. До каква консумация стига на 1-ва степен на турбината?
Останах малко изненадан. На 4 степен на вентилатора много бързо стигна до 54.8гр изходящи струя и страшно бързо започна да пада, а при 1 степен на вентилатора постигна абсолютно същите градуса обаче двойно по бавно ги достигна и двойно по бавно падаха. Ако си решил да вземаш кгта за спалня добре ще е да го видиш как работи и дали няма да ти е шумен дефроста. Имай в предвид че при мъгла и много влажно време прави контролни дефрости по 4м но все пак си е дефрост. Също и истинските дефрости продължават малко по дълго от обикновено. Ти решаваш.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Отговор: Новият модел на триото KGTA
Контролни на дефрости на какъв интервал от време? Препоръчах го на един приятел,днес го монтират и съм на тръни [emoji16]
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk