Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Датчика го измерваха дали работи правилно. Изключва когато при датчика стане +2 или +0 градуса спрямо зададената, и включва когато стане -2 градуса спрямо зададената. Казаха, че работи безупречно датчика. Могат да го сменят само ако изписва грешка на дисплея на климатика. Проблемът е, че на стайната температура не й пука особено за температурата при датчика. При датчика въздухът загрява бързо и се охлажда бавно. Това е основния проблем според мен. Не мога по никакъв начин обаче да си обясня как при другите участници в темата, които са постнали снимки, се постигат зададените градуси в стаята а не при датчика, горе на тавана. Чакам да ми доставят в събота термометър с кабел и сонда, и ще го следя дали дава отклонения датчика и какви. Поръчал съм същия модел термометър със сонда с който измерваха. От евтините е, за десетина лева, и не знам колко е достоверен.
Не съм писал на Gree в Китай. Не мисля, че ще има полза. Те дори нямат Soyal в списъка от продукти в сайта си. Явно тук при нас се продават някакви локални за региона (или Европа) модели.
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Пробвал ли си да махнеш предния капак и филтрите, само за проба, да видим дали няма промяна, датчика да има пряк достъп до стайната температура?
Някаква термо "подложка" между датчика и кондензатора защо не сложиш да елиминираш загряването, ако изобщо това е проблема примерно за ламиниран паркет подложка от фибран, или от по дебел да го изтъниш (изрежеш) и да го подложиш?
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Абе аз ти казах, че ако не го смениш(климатика) ще имаш много постове тук,
но поне ще си имаш играчка за цялата зима:).
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Цитат:
Първоначално публикувано от
sdn90
Датчика го измерваха дали работи правилно. Изключва когато при датчика стане +2 или +0 градуса спрямо зададената, и включва когато стане -2 градуса спрямо зададената. Казаха, че работи безупречно датчика. Проблемът е, че на стайната температура не й пука особено за температурата при датчика. При датчика въздухът загрява бързо и се охлажда бавно. Това е основния проблем според мен.
Щом приоритет ти е отоплението, продавай Грии-то и си вземи подов климатик.
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Цитат:
Първоначално публикувано от
sdn90
Датчика го измерваха дали работи правилно. Изключва когато при датчика стане +2 или +0 градуса спрямо зададената, и включва когато стане -2 градуса спрямо зададената.
Това болднато не е нормално. От някъде трябва да има настройка за Tcompensation потърси я и виж каква е зададена.
"4. Heating mode
Working condition and process of heating mode:
① When Tpreset-(Tindoor ambient temperature-Tcompensation)≥1°C, unit enters into heating mode. Compressor, outdoor fan and 4-way valve start operation.
② When -2°C<Tpreset-(Tindoor ambient temperature-Tcompensation)<1°C, unit operates according to the previousstatus.
③ When Tpreset-(Tindoor ambient temperature-Tcompensation)≤-2°C, compressor stops operation and outdoor fan will stop 30s later. Indoor fan will be in residual-heat blowing status.
④ When unit is turned off under heating mode or changed to other modes from heating mode, 4-way valve will be power-off 2min after compressor stops working (compressor is in operation status under heating mode).
⑤ When Toutdoor ambient temperature>30°C, compressor stops operation immediately. Outdoor fan will stop 30s later.
⑥ Under the condition that compressor is turned on, when unit is changed to heating mode from cooling or drying mode, 4-way valve will be energized in 2~3mins delay.
Note: Tcompensation is determined by IDU and ODU. If IDU controls the compensation temperature, then Tcompensation isdetermined according to the value sent by IDU to ODU; If IDU does not control the compensation temperature, then Tcompensation will default to 3°C by the ODU."
Пробвал ли си да стартираш климатика от самия него (не от дистанционното) по същия начин ли работи тогава?
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Няма такава настройка никъде. Много мистериозен е този Tcompensation и как се определя.
Има един бутон за ръчно включване на климатика без дистанционно, под предния капак с окото. Не съм го ползвал досега, но не мисля, че ще промени нещо.
@ccankov73, Ако имах опция да го сменя, бих го разкачил на момента. Нямам за съжаление. Днес пак ми прави същите "магарии". Настроен е на 28, температурата в стаята падна на 24.3, и аз стоя под него и зяпам кога ще се включи. На 24 се включи и вдигна до 26 и изключи. Сега пак е на 24 и нещо температурата, и го чакам да видя кога ще се включи. Жена ми отсича, че иска закована температура на 25-26 градуса вътре. Е, няма как да стане, поне не и с този климатик. На малкия хич не му се отразяват добре тези температурни колебания вътре. Все е хремав и кисел откакто го закачихме този климатик. Сутрин все носа му запушен. Явно през нощта става по-студено вътре и климатикът не включва.
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
stainwayго беше писал някъде за друг модел, може и при твоя да става по същия начин. Мисля в тая тема, но не съм сигурен.
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Цитат:
Първоначално публикувано от
Palev
Пробвал ли си да махнеш предния капак и филтрите, само за проба, да видим дали няма промяна, датчика да има пряк достъп до стайната температура?
Някаква термо "подложка" между датчика и кондензатора защо не сложиш да елиминираш загряването, ако изобщо това е проблема примерно за ламиниран паркет подложка от фибран, или от по дебел да го изтъниш (изрежеш) и да го подложиш?
sdn90,
Това пробва ли го?
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
до сега да съм извадил датчика ази :))
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
sdn90, климатика по някаква причина има проблем. Трябва да се оправи по гаранция. Ако не могат да да си го вземат. Не ти е работа да пипаш нищо по датчиците. Да идват от фирмата и да си ги откачат. По принцип, ако има проблем и инсталатора не се справи с него следва да се обърне към вносителя.
Само за сравнение имах питане за един Хайер. Писах на Haier Europe. Светкавичен отговор след 2-3 часа и решение на по питането ми за няколко дни.
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Здравейте! От два-три дена (като паднаха за постоянно температурите на 10 и под 10 гр.) следя работата на Соялката. Присъединявам се смело към мнението на @corsairman01 , че при казуса на колегата @sdn90 има някакъв друг сериозен проблем с климатика. Моята ламарина през тези два, вече ще станат три (и в момента) не спира да работи. Настроен беше предните дни на 24 гр., вън е 10, макс 11 гр. и вали и жената сутринта каза, че й е топло, та го намалих 23 гр. Офф не съм забелязал откакто съм буден. Реални с отворените врати към другите две помещения, покрива 55 кв. от жилището. Както беше и по време на охлаждането. Бичи си в периметър 370-420 вата при моето разположение на помещенията. И това май е единственият му недостатък - уж хипер, дупер, гига, квази инвертор, ама гълта точец. Както е тръгнало обаче, ще спестим от включването на другия климатик в по-далечната от него врата. Там прави макс 22 гр., което за спане е повече от идеално. Климатикът не е лош... никак даже! Наблюденията продължават.
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Е как 400W при 55кв.м.гълта ток.:)
Ако има 4 стаи по 14кв.м. и 4 климатика на по 100W....то същото.:)
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
да не забравяме че е 10-11 градуса навън ,при -10 консумацията ще е друга за това се радвай на тази ,не е висока .
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
Според мен разхода е нормален.
Хората топлят по 15-20м2 с по 200W. За 55 колко да е рахода?
1 Прикачен файл(ове)
Отговор: Gree GWH12UB-K6DNA4A U-CROWN или GWH12AKC-K6DNA1A-O SOYAL
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37438&stc=1
Ето ти разход на друга машина в 50кв/23-4С да се ориентираш.
Двата дена в началото темперираше.Сега е под 4kW/24ч.
Малко ли е, много ли е - колкото толкова.Но ми се струва, че Alexi ще е прав и като захладнее още…..
Важното да ти е топло.:)