Благодаря ,justifyДадохте ми доста тема за размисъл.Сега остава да реша кой от всичките предложени ми модели 9ки или 12 да взема
![]()
Вземай един такъв FUJITSU GENERAL ASHG 12 LUC / AOHG 12 LUC докато го има на тази цена.
Този ми хареса и на мен,JokvnСега ще видя кой във Варна го предлага.Благодарско
![]()
привет,
да си дойдем на темата, трябва ми климатик за стая 12м2 с изолация, някой има ли наблюдения как се държат хитачитата от PPB серията?
нещо подозрително им се срина цената, 25PPB го има за 970лв. с монтажа![]()
Не е необичайно да им падне цената.Със СЪММИТ серията обикновено така става и в предходни години.Причината не е в проблем с машината, работят си както всички модели от тази серия.От серията PPB си заслужава само 35-ицата, 25-ица е по-добре да си вземеш от по-старите серии.Също си заслужава 35PPA/WPA, машината е с по-мощен компресор от обичайното за тези серии - ASD102SF-A7JK, 810 ватов, другите са с ASD084SF - 710 ватов, в две модификации.
ASD084SF - 710 ватов този компресор е и в модел 10ha машината за парите си топли много добре, но има едни неприятни вибрации при определени оброти на компресора чува се и вътре доста от 400 до 500 вата някъде при по ниски и по високи несе чува изобщо дори на масимално натоварен. Външното тяло има и тампони с прекъснат болт, но не помагат много.
По-старите модели 10-ки Н2 бяха със 800 ватовия компресор ASC092CD в разните му модификации, който е и с малко по-голям работен обем.Н3 вече са със 750 ватова модификация на същия компресор.Моето ХИТАЧИ е с такъв 800 ватов ASC092CD.Сега не знам защо в последните започнаха да слагат още по-маломощния.Иначе си топлят машините и рядко създават проблеми.Като гледам, колегата пише 12 квадрата с изолация, 25-ицата ще му върши работа.
а дали има бълбукащи шумове при дефрост и пускане/спиране на компресора, както при FUJITSU ?
то топ модели имат такива шумове та е малко на късмет и по дългичък тръбен път ..
При мен нямa, пътя ми дa е към 2.5 метрa.По принцип не стрaдaт от този кусур, при нормaлен монтaж.Хитaчи нa 99 процентa от мaшините си дaвaт 5 метрa минимум, aмa никой от монтaжниците не е.aвa товa изисквaне.
Това Н2 серията на Hitachi, излезе басси железния климатик. Моя подкара 6-та година. Нито лагери, нито втулки, нито шум от фреон, хем не го вакуумираха - продухаха го, ама тогава не разбирах.Топли като змей!
Затова пък Н1 излезе пълен боклук.Гледам в техномаркета пак са го пуснали,дано никой не се излъже да го вземе
Дa, от Н1 имaше оплaквaния.Врно кaзвa Aрубa-тa, корaви мaшини.Моя подкaрвa 9-a годинa през февруaри, без кaквито и дa било проблеми.
От време на време, производителите се прекарват и пускат нещо кораво, и на добра цена. За съжаление бързо разбират за грешката си, взимат в ръце и новия модел вече е кенеф. Примери много.