MSV1-12HRN1 вибрации във вътрешното тяло
Здравейте! Моля, ви за помощ! Купихме си климатик MSV1 12 HRN1 преди 3 месеца.Монтираха ни го без да вакуумират системата. В момента се чува едно бръмчене от вътрешното тяло - вибрацията от външното тяло се предава на вътрешното- според мен.Когато техниците размърдат тръбите шума временно спира.Те се чешат умно по главите и не знаят какво да правят.Климатика топли много добре и при -12 градуса и не е замръзвал. Предложих им друг да го поправи, но за тяхна сметка - естествено не желаят.Ако някой има представа за какво става въпрос моля, да ми отговори!!!
Re:MSV1-12HRN1 вибрации във вътрешното тяло
Колко къс е тръбният път? Да не е монтаж тип сандвич - тяло в тяло?
Re:MSV1-12HRN1 вибрации във вътрешното тяло
Около 2 метра
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296215161[/time]_________________________________________________
Тръбите минават през колона в която има арматурна тел. Не знам дали има значение. Не съм компетентна по въпроса аз съм икономист, а мъжа ми е юрист. Но след като и монтажниците не знаят какво да правят... Направо съм отчаяна
Re:MSV1-12HRN1 вибрации във вътрешното тяло
Е чак отчаяна недей. :)
Тръбите в отвора на колоната дали са уплътнени? Напълно е възможно да опират в арматура, но щом, като шума спира след разместване на тръбите, проблема би трябвало лесно да се реши, вероятно с донаместването им. :)
Re:MSV1-12HRN1 вибрации във вътрешното тяло
Сега вибрира в началото и в края на всяка фаза - както ги наричам аз, когато започва да духа топъл въздух. Освен това, при завъртане на малкото панелче скърца отвратително. Току що от форума разбрах, че може би трябва да се смаже с някаква бяла грес. Мъжа ми каза, че от фирмата му отговорили, че не разполагат с такава.Имат магазини във Варна, Шумен и Добрич, а нямат грес!!! Какво ли правят в този бизнес!!??
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296461871[/time]_________________________________________________
А относно наместването на тръбите ми казаха, че те били изолирани с онова черно тиксо и има пяна там.Не знам дали биха могли да ги мръднат. :sad: